Page 255 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバーのサイズ選定 ぴんぴ 03/8/1(金) 22:55 ┣Re:チャンバーのサイズ選定 栗蔵 03/8/4(月) 17:31 ┃ ┣Re:チャンバーのサイズ選定 眠眠マン 03/8/4(月) 19:47 ┃ ┗Re:チャンバーのサイズ選定 栗蔵 03/8/5(火) 11:50 ┗Re:チャンバーのサイズ選定 NSP 03/8/7(木) 9:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバーのサイズ選定 ■名前 : ぴんぴ ■日付 : 03/8/1(金) 22:55 -------------------------------------------------------------------------
空調のサプライチャンバー、ボックス類のサイズの目安、選定の公式等あれば教えてください。 |
図面が描けないので簡単に説明しますと、 側面から見て、下から空調機SA、左にチャンバー後SAが行くとして、 空調機SA A幅(上記で見えている方)×B奥行き チャンバー後SA C高さ(上記で見えている方)×D幅 チャンバーL長さ(上記で見えている方)×W幅×H高さとすると、 ※空調機SAとチャンバー後SAが同心の場合。 H≦A W=D+200(D≧Bの場合) L=A+200 が一般的です。 ※空調機SAとチャンバー後SAが偏心の場合。 上記の他にチャンバーとダクトの接続部を100mm以上取る。 ※器具BOXの場合(スリット・ユニバーサルグリル) チャンバーの大きさは器具サイズ+150mmとして チャンバーの高さは、接続ダクトサイズの+150mmとします。 |
>図面が描けないので簡単に説明しますと、 >側面から見て、下から空調機SA、左にチャンバー後SAが行くとして、 >空調機SA A幅(上記で見えている方)×B奥行き >チャンバー後SA C高さ(上記で見えている方)×D幅 >チャンバーL長さ(上記で見えている方)×W幅×H高さとすると、 >※空調機SAとチャンバー後SAが同心の場合。 >H≦A >W=D+200(D≧Bの場合) >L=A+200 >が一般的です。 >※空調機SAとチャンバー後SAが偏心の場合。 >上記の他にチャンバーとダクトの接続部を100mm以上取る。 > >※器具BOXの場合(スリット・ユニバーサルグリル) >チャンバーの大きさは器具サイズ+150mmとして >チャンバーの高さは、接続ダクトサイズの+150mmとします。 私も今はだいたい上記のような感じで選定していますが。 昔、送風量の((0.5秒分か1秒分)どっちだったかなー)の容積を見込むことって習ったような習わないような・・・。この根拠ってどこにあるんでしたっけ? |
>H≦A すいません。 書き込み間違えです。 正確には、チャンバーの高さは ダクトより大きくなくてはいけないので、 H≧Aです。 |
儂は、チャンバー、BOX 類の寸法は、下記により決めている。 W ≧ w + 200 D ≧ d + 200 H ≧ h + 100 ここに、W:チャンバー類の幅 D:チャンバー類の奥行 H:チャンバー類の高さ w:接続ダクトの幅 d:接続ダクトの奥行(高さ) h:接続ダクトの高さ 以上の他、吸音面積比(チャンバー内貼面積対接続ダクトの断面積の比)によっては、必要に応じて、W、D、H は上記より大きくなる事がある。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━