Page 2552 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼井水受水槽の給水と出水について あっぷる 11/5/3(火) 14:09 ┗Re:井水受水槽の給水と出水について どんちゃん 11/5/4(水) 8:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 井水受水槽の給水と出水について ■名前 : あっぷる ■日付 : 11/5/3(火) 14:09 -------------------------------------------------------------------------
地上に井水受水槽タンク(3*2.0*2.5h+鋼製架台1.0m)10.0ton(有効容量)が設置されていて、加圧給水ユニット(400L/min*50m)でガス瞬間給湯機5台連結+4台連結(42℃時・・出湯能力190L/min)に水を送り、15.3tonの浴槽にお湯をはるように設計されています。お風呂が満水になる前に井水が足りなくなると思いますが、よくわかりません。すみませんが、お教え下さい。 この井水の揚水能力は4.0ton/hと設計事務所から聞きました。 宜しくお願い致します。 建物:4F 井水受水槽:地上設置 風呂:1F×2箇所(6.33ton+8.97ton=15.3ton) 風呂給湯は2箇所同時で行います。 井水タンク入口配管口径80A 井水ポンプ出口配管口径80A ガス給湯器入口給水管65A(5台連結・4台連結共同じ配管径) ガス給湯機出口出湯管65A(5台連結・4台連結共同じ配管径) さし湯のみで循環はなし。 加温は風呂放熱分だけ、ろ過機にて加温となっています。 配管長は無視として下さい。 |
よくわからないことがわかりません。何が分からないのか? 建物は新築なんですか? 仮に浴槽への給湯しか使わないとして190l/minでお湯を張っても80分時間がかかります。 井戸から80分では約5.3t補給。受水槽が満水でもギリギリ。 井戸ポンプの制御が分かりませんが受水槽が常に満水とは限りませんよね。 受水槽の容量を大きくするしかないでしょう。 そもそも給水ポンプが400l/minなら受水槽の有効水量が少なすぎるのでは? 設計事務所が正確な井戸のデータを持っているとは思えません。 揚水テストをして井戸の能力を把握してから見直しされてはどうでしょう。 浴槽湯張りだけの問題なら、給湯温度を上げて水量を落として時間をかけてお湯を張る方法はありますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━