Page     257
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼窓ガラス面の熱負荷低減  初心者55 03/8/1(金) 11:13
   ┣Re:窓ガラス面の熱負荷低減  眠眠マン 03/8/1(金) 12:38
   ┣Re:窓ガラス面の熱負荷低減  正 03/8/1(金) 12:41
   ┣窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  初心者55 03/8/1(金) 17:43
   ┃  ┣Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  omusubi 03/8/1(金) 17:48
   ┃  ┣Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  正 03/8/1(金) 20:47
   ┃  ┗Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  初心者55 03/8/2(土) 9:21
   ┃     ┗Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  なかしん 03/8/2(土) 16:42
   ┗Re:窓ガラス面の熱負荷低減  つきまくり 03/8/4(月) 11:29
      ┗フィルムを貼る場合は・・・  のりたろう 03/8/7(木) 17:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 窓ガラス面の熱負荷低減
 ■名前 : 初心者55
 ■日付 : 03/8/1(金) 11:13
 -------------------------------------------------------------------------
   昨年の冬にパン屋の売り場部分にエアコンを設置したものです。
夏場になり冷房の効きが悪いとの苦情が入りました。
幸い今夏はまださほど暑い日が無いため助かっています。
場所は1階で東及び北の2面に普通透明ガラス(6mm位)があります。
入り口は東面で結構人の出入りが多い状態です。
換気は排気を機械換気にて行っています。
お客様は、店内が外から見えるようにブラインド等は下ろしたくないそうです。
エアコンを追加で1台設置しようにも電気容量がいっぱいで設置できない状況です。
そこで、窓ガラスに日照調整フィルムを貼ったらと考えているのですが、
効果の程がどれ位あるのか検討がつきません。メーカーカタログを見ると効果はありそうなのですが?
また、窓からの日射負荷が低減することによって改善されるかほんとのところは
わかりません。
とりあえず日照調整フィルムとうを窓に貼りその効果の程を確認された
ことがあるかた御指導お願いいたします。
当初の設計段階のミスではあるのですが、皆さんのその他良いお知恵がありましたら
ご教授ください。
宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/8/1(金) 12:38  -------------------------------------------------------------------------
   >入り口は東面で結構人の出入りが多い状態です。

窓ガラス面の日射負荷もそうですが
人の出入りが多い状況であれば。
入り口からの外気浸入も疑ってみてはどうでしょうか?
エアーカーテン等の設置でかなり状況は良くなるはずです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減  ■名前 : 正  ■日付 : 03/8/1(金) 12:41  -------------------------------------------------------------------------
   ガラス面よりの負荷とのことですが、東面と北面であれば、負荷のピーク時(昼過ぎ?)にはあまり関係の薄い方角ですよね。・・・人の出入りの激しいということであれば難しいですね。入り口にエアーカーテン等で空気遮断というのは効果あるのかな?
少し適当な意見ですいません。あと念のため、売り場面積と空調機の能力はどれくらいですかね?その他、パン焼工場とのつながりはどうですか?その熱負荷が流れ込んではいませんか?(工場はなしですか?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  ■名前 : 初心者55  ■日付 : 03/8/1(金) 17:43  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんご意見ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
パン工場というわけではなく、店舗の奥が厨房になっていて
そこで揚げ物とかパンを焼いたりしています。
厨房側にもエアコンをありそちらは問題なく効いてる状況です。
また売り場と厨房の間には扉があり熱等の流入、厨房排気による
売り場側の空気は、引っ張られてはいないみたいです。
売り場面積は50m2位で冷房能力9Kw(2台)の天カセ4方向がついています。
外壁面は、ほぼ全面窓となっています。
屋外は道路と駅前のロータリーで日射を遮るようなものはありません。
結局最大の機器が悪い要因が何であるのかが分からない状況で困っているのが
実際のところなのです。
何か、最大の要因を見つけるような方法、測定方法
または対処方法等がわかればと思って皆さんのお知恵をという所です。
なかなか上手く説明できませんが宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  ■名前 : omusubi  ■日付 : 03/8/1(金) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   一度負荷計算の見直しをされてはいかがでしょう?
文面から読み取れる条件で150kcal/m2は少ない気がします。
それと一つ前の発言を削除させていただきました。
内容は問題ないのですがアドレスが公開されていたので
(私のミスです。すみません。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  ■名前 : 正  ■日付 : 03/8/1(金) 20:47  -------------------------------------------------------------------------
   もし、冬期の空調に問題が無かったとすれば、送風ファンの逆相などは考えにくいので、エアコンの冷媒ガス漏れを検討して見る必要があるかもしれません。屋外機が何かの都合や工事の途中で位置を少しでも移動した事があるような場合、わずかのガス漏れからでも下手をするとコンプレッサーを焼いてしまうこともあります。
エアコンの効かない原因が早めの高圧カット気味ではないかなということです。それとエアコンの温度センサーも疑って見る必要もありますね。(新品のエアコンでもセンサー不良はありえます。)止まっている時間が多いのではないでしょうか?
そこで、一度、実際にエアコンの風量と吹出し温度(吸い込み温度)を計測させてみてはどうでしょうか?
150KCAL/hは少ないようにも思えますが、この夏の状態なら、クレームまで行くのはちょっと?と解せないように思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  ■名前 : 初心者55  ■日付 : 03/8/2(土) 9:21  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんいろいろご意見ありがとうございます。
単位負荷の件ですが冷房能力9KWが2台付いているので
およそ300KcaL/h・m2位になります。
私の記入のしかたが悪かったみたいで申し訳ありません。
あと、クレームがきたのは先月の暑い日で気温が30℃を越えた暑い日ではありました。
取り合えずここの所はあまり暑くなかったのでクレームはきていない状況です。
ちなみに室外機移設もなく、冷媒漏れもありませんでした。
機器の吹き出し温度も特に問題はないみたいです。
と、言う事で窓面よりの負荷か出入り口よりの負荷かということになった次第です。
なかなか上手く説明できなくて申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減の補足説明  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/8/2(土) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   >皆さんいろいろご意見ありがとうございます。
>単位負荷の件ですが冷房能力9KWが2台付いているので
>およそ300KcaL/h・m2位になります。
>私の記入のしかたが悪かったみたいで申し訳ありません。
>あと、クレームがきたのは先月の暑い日で気温が30℃を越えた暑い日ではありました。
>取り合えずここの所はあまり暑くなかったのでクレームはきていない状況です。
>ちなみに室外機移設もなく、冷媒漏れもありませんでした。
>機器の吹き出し温度も特に問題はないみたいです。
>と、言う事で窓面よりの負荷か出入り口よりの負荷かということになった次第です。
>なかなか上手く説明できなくて申し訳ありません。
>宜しくお願いいたします。

エアーバランスの調整をしてみたらどうでしょうか?
厨房排気が強すぎて、外気(OA)が入口から入ってきているのでは
ないでしょうか。また厨房用の給気ファンを止めているなど良くあります。
1種換気ではなく、3種換気で厨房用給気はガラリのみではないですか?
その場合は、入口のドアを開ける度にガラリではなく入口から外気が入って
きます。
この場合、厨房側は店舗側で冷やされた空気を排気として捨てているため
快適なようです。
ご参考まで。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:窓ガラス面の熱負荷低減  ■名前 : つきまくり  ■日付 : 03/8/4(月) 11:29  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ

>とりあえず日照調整フィルムとうを窓に貼りその効果の程を確認された
>ことがあるかた御指導お願いいたします。

日射の調整のフィルムとなると
①帝人のレフテルか②ヨネヤマのシーグ(セクト化学)が私のいつもの選択枝です。
①は熱線反射の効果があるのですが色が付いてしまいます。②は透明でlow-eガラスのような効果を上げるのですが1.2万円/m2ほどのコストがかかります。②を使用することが2度ほどありましたが効果を発揮しているようです。大体0.6程度の遮蔽係数として負荷計算をしました。

ただし文章を拝見しますと
冬場の方が能力が満たしているようならばやはり
夏対策として外ブラインド等で視覚は遮らずに日射を入れない手法を考えられるのが
良いのではないかと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : フィルムを貼る場合は・・・  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/8/7(木) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ

みなさん、熱割れに注意しましょう(あたりまえか(^^ゞ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 257





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━