 ▼micro-peak/2010の計算  設備の初学者 11/12/29(木) 13:19
   ┗Re:micro-peak/2010の計算  u7 11/12/29(木) 17:23
      ┗Re:micro-peak/2010の計算  ママ 11/12/31(土) 14:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : micro-peak/2010の計算
 ■名前 : 設備の初学者
 ■日付 : 11/12/29(木) 13:19
 -------------------------------------------------------------------------
   設備の初学者です

学校教室で空調のESCO導入に向けて計算をしています。

micro-peak/2010で教室の空調負荷を計算したところ、
uあたり380~420wとなりました(エンタルピの0.5%で計算、最大合計負荷)

設備の本で、単位床面積当たりのピーク負荷(熱源要領を決める目安?)は
だいたい事務所で100~200kcal/u・h(冷房)
となっています。

私の計算がおかしいのか、ふつうはそんなシミュレーションをせずに機器を決めるのか、ご教授いただけないでしょうか。

計算条件の一例
7.5×7.5mの教室、天井高3m、地上高3m
壁は150mmのコンクリート

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:micro-peak/2010の計算  ■名前 : u7  ■日付 : 11/12/29(木) 17:23  -------------------------------------------------------------------------
   空調負荷計算の質問なのだから、換気量や開口面積、断熱仕様、内部発熱、人員等、必要な情報を示さなければ、誰も回答できないでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:micro-peak/2010の計算  ■名前 : ママ  ■日付 : 11/12/31(土) 14:37  -------------------------------------------------------------------------
   内部発熱(人員・照明)と外気負荷で狭い空間
であればそのような結果になることも十分考え
られます。
周囲の環境条件も必要でしょう(上下、左右の
否空調具合など・・)