Page 262 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調加湿給水の水抜きについて NAO 03/8/8(金) 20:08 ┗Re:空調加湿給水の水抜きについて 眠眠マン 03/8/9(土) 10:33 ┗Re:空調加湿給水の水抜きについて NAO 03/8/10(日) 8:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調加湿給水の水抜きについて ■名前 : NAO ■日付 : 03/8/8(金) 20:08 -------------------------------------------------------------------------
某事務所ビルの天カセに加湿給水(非加熱式)を設置していますが、高架水槽、竪管には 水抜きバルブを設置していますが、事務室内の横引き配管にも水抜きバルブは必要ですか ?又、鳥居に配管しないで、ドレン配管の様に下り勾配を付ける必要があるのですか? 夏場の水抜き方法について誰か教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
>某事務所ビルの天カセに加湿給水(非加熱式)を設置していますが、高架水槽、竪管には >水抜きバルブを設置していますが、事務室内の横引き配管にも水抜きバルブは必要ですか >?又、鳥居に配管しないで、ドレン配管の様に下り勾配を付ける必要があるのですか? >夏場の水抜き方法について誰か教えて下さい。 >宜しくお願いします。 原則(教科書どおり)から言うと必要でしょうね。 でも実際、横引き管の排水は各天カセの加湿給水にバキュームブレーカを取り付けるなどの対策を施さないと完全に水抜きをするというのは難しいですね。 実際はそこまでやってないところのほうが多いのではないでしょうか? (加湿系統の竪管の水抜きをしておしまい) 鳥居配管は満水状態で排水個所がその下部にあればサイフォン作用で水抜きはある程度可能なのでそんなに気にすることは無いと思います。 |
>>某事務所ビルの天カセに加湿給水(非加熱式)を設置していますが、高架水槽、竪管には >>水抜きバルブを設置していますが、事務室内の横引き配管にも水抜きバルブは必要ですか >>?又、鳥居に配管しないで、ドレン配管の様に下り勾配を付ける必要があるのですか? >>夏場の水抜き方法について誰か教えて下さい。 >>宜しくお願いします。 > >原則(教科書どおり)から言うと必要でしょうね。 >でも実際、横引き管の排水は各天カセの加湿給水にバキュームブレーカを取り付けるなどの対策を施さないと完全に水抜きをするというのは難しいですね。 >実際はそこまでやってないところのほうが多いのではないでしょうか? >(加湿系統の竪管の水抜きをしておしまい) >鳥居配管は満水状態で排水個所がその下部にあればサイフォン作用で水抜きはある程度可能なのでそんなに気にすることは無いと思います。 ありがとうございます 参考に図面を書きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━