 ▼蒸気制御弁の圧力について  若輩者 12/1/14(土) 19:36
   ┣Re:蒸気制御弁の圧力について  こてつ 12/1/17(火) 10:43
   ┗Re:蒸気制御弁の圧力について  昔の設備屋 12/1/24(火) 15:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気制御弁の圧力について
 ■名前 : 若輩者
 ■日付 : 12/1/14(土) 19:36
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、空調機系統の加熱、加湿の蒸気に関して圧力を2k→3kで変更する上で検討すべき問題点について悩んでいます。
変更したい理由については、空調用は設計で2k、熱交換器用は3kとなっていて3kに統一をしたいと思って検討をしています。
そこで、問題となったので自動制御の制御弁です。
専門業者に問合せをしているのですが、回答が来ないので何か資料等がないかと困っています。
空調用の蒸気量の選定までは終わっているので、後は制御弁が問題なく動作するかの確認のみです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気制御弁の圧力について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 12/1/17(火) 10:43  -------------------------------------------------------------------------
   CV値で制御弁の口径を選定する以外特に意識していませんが。

自動制御弁の選定ステップ(TLV)
http://www.tlv.com/product_v2/sentei_p/s_jidouseigyoben.html#08

計装豆知識 調節弁の基礎知識(1)~(3)
http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0005/index.html
http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0006/index.html
http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/2000-2001/0007/index.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気制御弁の圧力について  ■名前 : 昔の設備屋  ■日付 : 12/1/24(火) 15:31  -------------------------------------------------------------------------
   >現在、空調機系統の加熱、加湿の蒸気に関して圧力を2k→3kで変更する上で検討すべき問題点について悩んでいます。

下記の問題点については検討済みですか?

圧力を2k→3kに変更すると、蒸気の温度が120℃⇒133℃に上がります。
加熱能力が上がりますから、空調機のヒーターが同じ物であれば吹き出し温度が上がります。
建設地、建物種類が不明ですが、冬期の室温が上がりすぎることになります。

加湿の場合も昔は0.35kに落としていました。
2kそのままで加湿する設計になっているのですか?
3kに変更すると、圧力・温度共に上がるので、制御弁の小さな開度でも、蒸気が多く流れ、室内環境の維持が難しくなると思います。

昔の設計基準と違っているようなので、よけいなことが心配になりました。
このあたりの事は、設計者や経験豊富な先輩に確認下さい。