Page 2659 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-15260] 排煙設備の給気について教えてください。 / mtfbwy 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-15260] 排煙設備の給気について教えてください。 / mtfbwy ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 19:43 -------------------------------------------------------------------------
15260) 排煙設備の給気について教えてください。 / mtfbwy 設備設計職について2年目のものです。 排煙設備の給気について、 給気口を1階とR階の二ヶ所に取り、 排煙ファンをR階に設置する場合、 1階とR階の給気口の両方から有効に給気を とるための必要静圧の計算方法を教えてください。 R階から給気するためには、煙突効果と給気風道の抵抗等を 加味して静圧を計算しなければならないと思うのですが、 それらの具体的な方法がわからず、ご質問させていただきました。 よろしくお願いします。 ────────────────────────────────────── 15305) Re:排煙設備の給気について教えてください。 / K2 室排煙に給気は求められていないと思いますが、最近はドアの開閉の問題もあり、指導を受けることはあります。(押し出し排煙は当然ながら給気ですが) 今回は附室または非常用エレベータ乗降ロビーでしょうか? 原則給気は下方からとるべきだと思います。そして排煙は上方へ引っ張る。 これが火災時の空気の流れです。排煙機が停止した後も、下方から給気されて上方へ排煙されます。 地下を抱える場合には、1階部分で給気をとっても、地下まで一度シャフトをたち下げることの指導を受ける場合もあります。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━