 ■題名 : キュービクルの変圧器の不平衡率について
 ■名前 : たか
 ■日付 : 12/8/21(火) 17:43
 -------------------------------------------------------------------------
   電気に関して素人の為、教えていただけないでしょうか。
キュービクルを設置するにあたり、高圧受電設備規定では設備不平衡率を30%以下とする事。と記載されています。
単相トランス3台、三相トランス1台の様な配置であれば不平衡率30%以下とする事は容易と思いますが、単相トランス1台、三相トランス1台の様な組み合わせのキュービクルもよく見かけるのですが、この場合不平衡率30%以下というのは難しいと思うのですが、この30%以下という規定は必ずしも守らなくても大丈夫なのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キュービクルの変圧器の不平衡率について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 12/8/22(水) 8:12  -------------------------------------------------------------------------
   YAHOO知恵袋にこんなのがあります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227799067

ご参考になさって下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キュービクルの変圧器の不平衡率について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/8/22(水) 22:45  -------------------------------------------------------------------------
   昔の話で恐縮ですが、デンスイさんの回答の通り、東京電力は単相トランス1台設置の場合の最大容量は、100KVAまでと規定されていましたよ。
100KVAを超えるとバンク分けする必要がありました。

九州に来て、九州電力は規定が無く、150KVA1台設置でも通るので驚いた記憶があります。
そのせいか、九州電力は地域によっては不平衡率が大きく、ビルマルの保護装置が働いたこともあります。