 ■題名 : 煙道の熱通過率 Kの求め方
 ■名前 : sidoro
 ■日付 : 12/8/25(土) 8:39
 -------------------------------------------------------------------------
   ボイラー室内の煙道の熱通過率計算をしています
文献は国土交通省の建築設備設計基準のP.292です
その中の外壁表面伝達率α0=23、内壁表面伝達率αi=9をそのまま使用しても良いのでしょうか。
何か、納得がいきません。建物の構造体に対しての伝達率ならわかりますが、そのまま煙道の伝達率に使用しても良いのでしょうか。
どなたか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙道の熱通過率 Kの求め方  ■名前 : masa  ■日付 : 12/8/26(日) 21:21  -------------------------------------------------------------------------
   煙道内部の熱伝達率は、煙道内部の風速が5m/s程度なら、23w/m2・K、煙道の室内側の熱伝達率は、対流速度が普通の室内より速いと考えて、16w/m2・K程度で計算した方が良いと思います。
もちろん、厳密に煙道の内部風速、煙道の室内側の対流速度がわかるなら、きちんと計算した値で表面熱伝達率を設定した方が正確な計算が出来るでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙道の熱通過率 Kの求め方  ■名前 : sidoro  ■日付 : 12/8/27(月) 8:23  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま
ありがとうございます


>煙道内部の熱伝達率は、煙道内部の風速が5m/s程度なら、23w/m2・K、煙道の室内側の熱伝達率は、対流速度が普通の室内より速いと考えて、16w/m2・K程度で計算した方が良いと思います。

煙道内流速は5m/sで計算しています
室内側の対流速度根拠が算出できないので今回は文献にしたがいたいと思います


>もちろん、厳密に煙道の内部風速、煙道の室内側の対流速度がわかるなら、きちんと計算した値で表面熱伝達率を設定した方が正確な計算が出来るでしょう。

考え方を誘導いただきありがとうございます
参考させていただきます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙道の熱通過率 Kの求め方  ■名前 : u7  ■日付 : 12/8/28(火) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   手元に茶本がないので、見ないままの回答になります。
基本的には、23と9をそれぞれ対流熱伝達と放射熱伝達に分解すると概ね18と5、4と5くらいです。(常温の場合)

18は風速3m/s基準でユルゲスの強制対流の熱伝達式。4は自然対流基準で基本的には実験によるものです。

また、内外ともに5は常温程度の放射熱伝達率であって、高温になれば4乗則での計算が必要になると思います。

文に書いてあるとのことなので、5mで23の部分は置いておいて、内部が高温であればあるほど、放射熱伝達はちゃんとやらないと結構ずれが生じると思います。