 ■題名 : 耐火二層管の貫通
 ■名前 : KEN807
 ■日付 : 13/4/8(月) 11:49
 -------------------------------------------------------------------------
   現在鉄骨造の竪穴区画部に耐火二層管にて考えていましたが
認定書を見る限りALC又はRCの100以上とありました
デッキプレートを仕様すると厚さ130 薄い所だと80となってしまいます
皆様はどのように対応していますでしょうか?
別の材料をつかっています?
よろしくお願い致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管の貫通  ■名前 : 設備設計者  ■日付 : 13/4/12(金) 8:31  -------------------------------------------------------------------------
   たしかに認定書はRC100以上ですね。私は以前は耐火二層管を使用せず、DVLP等を使用していましたが、最近は貫通部はRC100mmと特記して耐火二層管で確認申請を出しています。(これは確認審査機関から指摘されました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火二層管の貫通  ■名前 : KEN807  ■日付 : 13/4/12(金) 18:24  -------------------------------------------------------------------------
   そうですよね・・・
ちなみにDVLPも100以上だったような・・
やっぱり足りない部分はモルタルで対応するしかないですかね