 ■題名 : 高齢者の室内環境
 ■名前 : さくらじま
 ■日付 : 13/5/2(木) 8:34
 -------------------------------------------------------------------------
   高齢者66歳、女性の住宅の居室の温湿度環境につて検討しています。
室温20度、湿度50%で管理できるような方向で考えていますが、室温をもう少し上げるのがよいのでしょうか?悩んでいます。
適切なアドバイスをお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高齢者の室内環境  ■名前 : 設備保守はじめました  ■日付 : 13/5/4(土) 21:46  -------------------------------------------------------------------------
   >室温20度、湿度50%で管理できるような方向で考えていますが、室温をもう少し上げるのがよいのでしょうか?悩んでいます

建築設計は素人ですが空調管理をしています、通年20℃で管理という話であればかなり温度が低いです。
快適な室温は夏で25℃前後、冬で20℃前後ですので通年同じ温度で管理するのであれば22~25℃くらいが良いのではないのでしょうか。
好みの温度もありますでしょうし、実際にお住まいになられる方の意見を聞かれた方が良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高齢者の室内環境  ■名前 : 水道屋の設備担当  ■日付 : 13/5/8(水) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   寒冷期最低18℃、夏期外気温-5℃で上限28℃
湿度は、露点温度で10~12℃になる(もう少し上げても良いかな)湿度
にすると、年中快適と思います。
寒冷期の寒いときは、補助的なコタツなどが有効です。
また、パネルなどを併用しますと、この温度でも寒くないはずです。
年中20℃は、夏にショックを起こします。湿度を下げる方向でご検討ください。