Page 2754 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼立体倉庫内のSPヘッド配置について 沢口ジャスコ 13/5/23(木) 9:22 ┗Re:立体倉庫内のSPヘッド配置について 通りすがりの防災屋 13/5/24(金) 21:26 ┗Re:立体倉庫内のSPヘッド配置について 沢口ジャスコ 13/6/6(木) 9:09 ┗Re:立体倉庫内のSPヘッド配置について こてつ 13/6/6(木) 10:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 立体倉庫内のSPヘッド配置について ■名前 : 沢口ジャスコ ■日付 : 13/5/23(木) 9:22 -------------------------------------------------------------------------
30m強の高さがある、立体倉庫内にスプリンクラーヘッドを配置する検討を行っています。 天井面はともかく、倉庫棚の各所にもヘッド配置をするのですが、消防の法定点検の際にスプリンクラーヘッドを目視点検する必要があります。 倉庫の棚は密接して並んでおり、かつ、棚の前は自動クレーンが往復するため、点検歩廊の設置などが不可能です。 立体倉庫そして高さがある為に複層にヘッドを配置するという事はわりとよくある事だと思いますが、いったいどのようにして消防点検をクリアしているのでしょうか。 設置する区域の消防本部と交渉して、免除してもらうといった方法があるのでしょうか。 尚、自動クレーンは荷物専用で人間が搭乗するようなものではありません。 |
荷物専用の所に安全帯をつけて乗り込んで目視点検をしています。 が、事故が起こった場合の責任問題も考慮し、所轄の消防や客先と協議されるのがよろしいかと思います。 |
助言ありがとうございます。 協議ですか・・・労安法違反してもokと答えを出してくれる所がある訳も無いので、消防に該当箇所を点検除外してもらう他無いでしょうねえ。 もしくは消防法を守る為に致し方ないと、労基署から回答をもらうか。 それか、SPヘッド点検の為に自動倉庫を作り直してもらうか。 散水範囲を包含するように配置するのは訳ありませんが、点検が出来ない。 これもしかして、全国の自動倉庫全て問題を抱えているのかな。 消防も労基署もダンマリ、防火管理者もダンマリ、作業者だけが危険作業、違法作業してリスクを負ってるというところでしょうか。 設計屋、ゼネコンも知らんぷりか。 事故が起きたら、違法な作業を指示した人間が悪いという事になるのかな。 SPヘッド配置した人間に罪は及ばないという事で、気付かなかった振りしていくしかないか。 |
人荷昇降式スタッカクレーンを採用してもらえば問題ないのでは? http://www.jimh.or.jp/activities/crane1.html これだけのリスクがあるのだからねばり強く説得しましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━