Page 2766 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷蔵・冷凍室の天井内温度 あにゅー 13/7/3(水) 13:09 ┣Re:冷蔵・冷凍室の天井内温度 LA 13/7/3(水) 14:35 ┃ ┗Re:冷蔵・冷凍室の天井内温度 あにゅー 13/7/3(水) 14:42 ┗Re:冷蔵・冷凍室の天井内温度 masa 13/7/4(木) 10:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷蔵・冷凍室の天井内温度 ■名前 : あにゅー ■日付 : 13/7/3(水) 13:09 -------------------------------------------------------------------------
冷蔵・冷凍室の消火設備としてスプリンクラー(専用ヘッド)を 使いたいのですが、湿式スプリンクラー設備なので天井内の配管に 入っている水が凍ってしまわないか心配です。 冷蔵・冷凍室の天井内温度は大体どのくらいの門なんでしょうか? つなみに冷蔵・冷凍室内の温度は0°と-17.8°です。 |
-17.8℃程度であれば、 配管経路に自己温度制御型のヒーター巻、保温工事で施工すれば 宜しいかと思います。 当地域は-20℃前後まで気温が下がりますので スプリンクラーであっても凍結対策が必須の為 そうしております。 知合いの業者さんで、施工施設が基本冬季も休まない。 暖房を入れるので大丈夫という事で、湿式で施工した所、 外部と接する風除室に設置したスプリンクラーが 凍結破損してしまった経緯がありました。 湿式の場合、ヒーターは必須だと思います。 |
返信ありがとうございます。 ヒーターや保温が必要になりますか…… さっそく検討させていただきます。 |
通常は、庫内温度が5℃以下の適切な温度管理がされている冷蔵庫・冷凍庫の場合は、温度警報により、自動火災報知設備の感知器、湿式スプリンクラーヘッドの設置を消防法施行令第32条の特例により免除します。 少なくとも0℃以下の冷蔵庫・冷凍庫であれば、スプリンクラーヘッドは凍結の可能性があるでしょう。 所轄消防と協議した方が良いと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━