Page 2776 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 新米KWP 13/7/23(火) 0:45 ┣Re:水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 デンスイ 13/7/23(火) 7:26 ┣Re:水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 LA 13/7/23(火) 12:19 ┣Re:水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 水道屋の修繕担当 13/7/24(水) 18:59 ┃ ┗Re:水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 デンスイ 13/7/25(木) 8:12 ┗Re:水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 ポンプ屋です。 13/7/26(金) 11:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水中ポンプからの水圧が低い原因を教えてください。 ■名前 : 新米KWP ■日付 : 13/7/23(火) 0:45 -------------------------------------------------------------------------
清水水中ポンプ⇒圧力タンク⇒家庭 という設置で水をくみ上げています。今、水圧が低くなる時があり困っています。 ポンプが起動すると、圧力計が0.4MPaから0.1MPaにすぐ針が振れます。これと、水圧が低くなるのには関連性があるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
>ポンプが起動すると、圧力計が0.4MPaから0.1MPaにすぐ針が振れます。 0.4MPaでポンプ起動? 確かですか? ポンプ起動間隔はどれぐらいですか? もっと情報がないと、他の皆さんも答えにくいかと・・・ |
圧力タンク内に 水が溜まってしまっているかも知れません。 メーカーさんに見て貰った方が。。。 宜しいかと思いますが。 |
仮定ですが、ポンプの起動時に0.1MPa程度まで下がって、数秒後に0.4MPa程度に上がるのでしょうか。 圧力タンクの容量とポンプの能力にもよるのですが、圧力タンクの空気が抜けているのではないですか。空気が抜けていると、どこかの水栓より水を出すと一気に管内の圧力が下がり、ポンプの起動が間に合わず水圧が暴れます。一度管内の圧力を抜いて、一般的には起動設定圧力の半分の圧になるよう空気入れで空気をいれます。(メーカーの指示に従うのが基本ですが)。 実際に試験するのであれば、管内圧力を抜いた上で、タンクの空気入れ口(車のタイヤと大きさは違いますが構造は同じです)から真中の細い棒を押して空気が出るか確認してみてください。出なければ圧力が抜けています。水栓を開けたままにして空気を入れて空気圧が上がらない場合はダイヤフラムが裂けていますのでダイヤフラムの交換できるタンクであればそれを交換、出来ないタイプであればタンクごと交換してください。 空気が出たのであれば、抜けた分の空気は補充して上記圧力まで上げてください。その上で他の原因を探す必要があります。 まずはタンクの空気圧の確認です。くれぐれも管内圧力が高い状態で空気圧を測らないでください。空気の量(体積)の確認ですので水圧と同じ圧力を測定しても意味がありません。 いかがでしょうか。 |
横レスで済みません。 この場合、水中ポンプとありましたので、 容量1トン以上の圧力タンクと判断しましたが 違いますかね? 貴殿のご回答は給水加圧ポンプ等のタンクを対象と してると思います。 このような判断も含めて、あまりに情報不足なので 拙レスでそう言っておいたのですが・・・ いずれにしてもタンクのエアー抜けであろう事は確かだとは 思いますが、新米とありましたので今後の為だと思い 状況把握の練習になればと思い、原因を書きませんでした。 でも、スレ主の名付け方からして放置プレーになりそうな気配ですね。 |
いつもお世話様です。 ポンプメーカーのものです。 ご質問に対して私が理解できる部分で回答申し上げます。 ①ポンプ停止中の圧力が0.4MPa。 起動すると0.1MPaというのは理屈にあいません。 これは0.1で起動し、直後に0.4まで上昇し、 そのため圧力スィッチが切れるためポンプが停止してしまう。 ポンプは0.4で停止してしまうとすぐに圧力が0,1まで下がってしまう。 この繰り返しということでしょうか。 ②この現象は「インチング運転」といいまして、 圧力タンクが機能していないという状態です。 圧力タンクは有効水量分水を貯める機能があります。 (有効水量分給水するまでポンプを止めておけるということです。) ポンプが運転と停止を繰り返すのは有効水量がゼロということです。 小型圧力タンク(39リットル以下)ではダイアフラム型が主流で、 先レスの方々からのアドバイスどおり、 与圧が抜けてしまっているとこの現象が起きます。 ③与圧は、ダイアフラム(ゴムの膜)を透過したり、 空気補給部(ムシゴム)から抜けたりして、2~4年で補給しなければなりません。 ④与圧が抜けきった状態でポンプの運転を継続しますと、 ダイアフラムが伸びきってしまい、場合によっては破れていることがあります。 その際にはタンクごと交換が必要です。 ⑤ごくまれにですが。 圧力タンク入り口に仕切弁があって、それが閉まっていることがあります。 その場合も同様の現象が起きます。 ⑥大型圧力タンクにはダイアフラムが入っていない場合が多いです。 その際には空気補給器の不良で空気がまったくないか、 逆に多すぎる場合もあります。 ⑦水圧が低いという現象が、ポンプの運転停止に関わらずおきているなら、 以下をご確認ください。 ・ポンプの逆回転 ・配管のエアがみ ・配管途中のバルブの開度 ・ポンプの経年劣化による能力不足 ・水中ポンプや配管の取水口が砂に埋もれてしまっている。 ご自身では難しそうならポンプメーカーにお声をおかけください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━