Page 2783 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼炉筒煙管ボイラの缶底ブロー量はどれくらい? ビル管のひよこ 13/8/5(月) 21:24 ┗Re:炉筒煙管ボイラの缶底ブロー量はどれくらい? B級グルメ 13/8/14(水) 18:21 ┗Re:炉筒煙管ボイラの缶底ブロー量はどれくらい? 発展途上管理会社の勤務員 13/8/14(水) 20:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 炉筒煙管ボイラの缶底ブロー量はどれくらい? ■名前 : ビル管のひよこ ■日付 : 13/8/5(月) 21:24 -------------------------------------------------------------------------
炉筒煙管ボイラ伝熱面積65㎡を管理していますが、今までの管理がずさんなため、すべてを見直しています。私は資格はありますが、経験が無く、担当責任者は形だけなのですが、点検業者と直接連絡を取るのを嫌っているので八方塞です。 缶底ブローのやり方までが、彼が作った手順書どおりでいいのかも少し不安です。 ご詳細のお分かりの方、色々と教えていただけませんか? |
こんにちは。 最近のボイラーでは給水に連動した「連ブロー」で水質を管理しますが、缶低ブローだけで管理するのですね。管理が大変だと思いますが、がんばって下さい。 ボイラーの缶水を管理するには、濃縮倍数の目標を決める事が必要です。 原水や給水の水質、軟水使用率、ドレンの水質と回収率、などから目標とする水質が決まり、それに合わせてブロー量を決めます。 点検業者よりも、清缶剤を納品にしている水処理業者に相談したら如何でしょう? きっと、以前の管理の問題点を実感しているので、ここぞとばかりに前向きなアドバイスをもらえますよ。 |
連続ブローも自動でやっていますが、週1回缶底ブローをやっています。 担当者は他の設備員が業者との連絡・接触をして話などをすると、非常に嫌な顔をし始めて、狂い始めるので、極力業者との話もしないようにしているのが辛くてここで質問をしています。 ちょっと困った現場なんです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━