Page 28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙機の空調停止について narukawa 02/9/18(水) 12:34 ┗Re:排煙機の空調停止について masa 02/9/19(木) 22:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙機の空調停止について ■名前 : narukawa ■日付 : 02/9/18(水) 12:34 -------------------------------------------------------------------------
排煙機の空調停止について質問です。 商業施設を現在設計しています。空調設備はジェネリング560RT×3台+各所パッケージ です。飲食店舗も一部入ります。場所は神奈川県内です。 いま現状空調停止を考えているのでが、モール形式のショッピングセンターなのでその共用部 のファンコイル 飲食店舗のフードファン 及び 外調機です。 パッケージとローカル制御のファンコイルは停止を考えていません。これで問題ないでしょうか。 |
「排煙設備技術基準」では同一階のすべての空調機、換気ファン、ファンコイルの停止を義務づけています。 やむをえず停止をできないものは除外されますが、1の居室の単独パッケージ及び専用換気設備に限定されます。 この1の居室は複数の排煙区画をもたない条件があるため、間仕切り壁で他の排煙区画と区画される必要があります。 また間仕切り壁の戸は通常は閉鎖されているか、煙感知器連動で閉鎖される自閉型の戸である必要があります。 ショッピングモールという性格からほとんどの店舗でこの条件を満たすのは不可能に近いのではないでしょうか? 一般的には同一階のすべての空調機、換気ファン、ファンコイル、パッケージは停止するのが無難でしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━