 ▼空調ドレン立管に通気は必要?  ぷにゅぷにゅ監督 13/9/20(金) 19:09
   ┣Re:空調ドレン立管に通気は必要?  masa 13/9/23(月) 0:44
   ┃  ┗Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ぷにゅぷにゅ監督 13/9/27(金) 10:36
   ┗Re:空調ドレン立管に通気は必要?  水道屋の修繕担当 13/9/27(金) 8:14
      ┗Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ぷにゅぷにゅ監督 13/9/27(金) 10:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調ドレン立管に通気は必要?
 ■名前 : ぷにゅぷにゅ監督
 ■日付 : 13/9/20(金) 19:09
 -------------------------------------------------------------------------
   空調ドレン立管に通気をとる必要性があるか教えてください。

空調改修工事で、天カセを設置しています。
配管もすべて新設しています。

4階建てで、各階に天カセを4~8台づつ設置しています。
外部にドレン管(30A)を新設し、
各階のドレン横引き管(30A)を合流させています。

ドレン立管は、1階花壇に放流となっており、
GL+1000のところに、中間型トラップを設置しています。
管種はVP

この立管に伸張通気は必要でしょうか。
伸張通気を設ける場合は、立管をエルボ返しして、
防虫網取り付けで考えております。

設計図には、記載がなく、管理者からも不要と回答がありましたが、
それは、抜きとして、

理想的には、必要なのでしょうか。
教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ■名前 : masa  ■日付 : 13/9/23(月) 0:44  -------------------------------------------------------------------------
   質問文の状況では、伸長通気は不要と思われますが、あくまでドレン水の排出時に充分な空気の流通が出来る余裕のある配管径の場合です。
室内機4~8台に対して、横引管30Aは問題無いと思いますが、立管は40A~50Aが適当では無いでしょうか?
なお、各階の横引管にトラップが設置されている場合は、立管の圧力変動がトラップの動作に影響する場合があるので、空調トラップメーカーの技術資料では、伸長通気をとるように記載されている場合があります。
実際に、設備業者の方で伸長通気を取った例もあります。(メーカー技術資料に記載されていた為)
立管に設置する、中間型トラップの技術資料も確認しておいた方が良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ■名前 : ぷにゅぷにゅ監督  ■日付 : 13/9/27(金) 10:36  -------------------------------------------------------------------------
   投稿 ありがとうございます。

メーカー回答が本日来まして。

数社メーカーに確認しましたが、今回使用するものは
特段通気が必要ないものだそうです。

メーカーの反応が微妙でしたが。

監督員からも、再度不要の指示も出ましたので
今回はなしで行きます。

今後も迷った時は、トラップの資料を確認してから検討する形を
とってゆこうと思います。

ありがとうございました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/9/27(金) 8:14  -------------------------------------------------------------------------
   もう解決済みかもしれませんが、
ちょっと心配なので書かせていただきます。
縦管の太さも細いようですが、下の階で閉塞して時に上の階のドレンが下階の内機から溢れてきませんでしょうか。各階を間接接続するのが良いでしょうが、内機の溢れレベルより下で通気?をとることで、縦管の閉塞に対しては対応できるかと思います。通気?をとるときはこのように意識して設置しています。
いかがでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン立管に通気は必要?  ■名前 : ぷにゅぷにゅ監督  ■日付 : 13/9/27(金) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   投稿 ありがとうございます。

メーカーの確認はとれて通気不要となりました。

ご指摘ありました、排水の件ですが、

今回立管に対し、横引き管は、立管接続手前で、一度レベルを下げ、
ドロップさせるようにしました。


立管からのゲップ?は防げると思います。


ありがとうございました。