Page 2858 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない とんかち 14/2/21(金) 22:59 ┣Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない masa 14/2/22(土) 11:37 ┃ ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない とんかち 14/2/25(火) 6:17 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない mu 14/2/24(月) 9:43 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない とんかち 14/2/25(火) 6:22 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない リストラ予備軍 14/2/27(木) 13:26 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない とんかち 14/3/2(日) 22:57 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない リストラ予備軍 14/3/5(水) 11:10 ┗Re:エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない とんかち 14/3/7(金) 5:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアハンの加熱の返り配管が冷たく暖房が利かない ■名前 : とんかち ■日付 : 14/2/21(金) 22:59 -------------------------------------------------------------------------
ビル管理をしています。あまり空調のことはわかりません。 ご指導ください。 エアハンの過熱の還り配管が冷たかったのでドレンのバルブを開けましたが、水も蒸気も吹いてきませんでした。 蒸気行きのバイパスを開けると水と蒸気が出ました。 2方弁のYストを確認しましたが、詰まりなし、ドレンをその時に開けてみると蒸気が出るようになりました。 しばらく部屋の温度を監視していましたが、一向に上がらないので、エアハンのドレンを開けると水も蒸気もでませんでした。 このような状態ですがどこが悪いのでしょうか? 2方弁が悪いのでしょうか?(指示値は監視盤で見る開度とおなじでした) 蒸気トラップありますが、これが悪さをしているのでしょうか? 配管を見て、蒸気トラップの仕組みがいまひとつわかりません。 トラップがうまく働かずに蒸気の流れを止めているような気もします。 蒸気トラップの清掃方法なども教えてください。 |
通常は、室温が設定値より低い場合は、2方弁は開いているはずです。 その状態で蒸気が流れていないならば、2方弁の不良が考えられます。 バイパス弁を開けば、蒸気が流れるのであれば、2方弁の圧力損失が大きすぎる可能性があります。(弁の詰まりや、弁座が落下してしまっている可能性があります) また、自動制御の故障により、弁の開度が充分で無い可能性もあります。 設定温度と室温の差が大きい場合は、弁の開度はほぼ全開になるはずです。 弁の開度指示はどの程度なのでしょうか? バイパス弁を開いた状態で室温が上がっていくならば、蒸気コイルの詰まりとかは無いでしょう。 ドレントラップの不良で、蒸気還り管に凝縮水が溜まってしまう可能性も、配管方法によっては有り得るかもしれません。 ドレントラップは、形式により保守の仕方が変わりますので、メーカーに確認するのが良いでしょう。 自動制御も含めた故障の可能性もあるので、専門業者に点検を依頼するのが良いと思います。 |
空調担当に話をしたところ、 @エアハンの吹き出し温度が上がっているから2方弁は正常に動いている。 Aまた、部屋内の温度は暖房なので、吹き出し風量が弱いと下のほうに来ない。インバーターの周波数を上げると部屋の温度が上がってきたではないか! という理由で様子見となっていますが・・・。 私は、2方弁が開いているのにエアハンの還り菅が冷たいこと、そして、部屋の温度の設定と5度も違うのに近づけようと自動制御で働かないのか疑問です。 勝手に動けないので、エアハンの状態観察をしていこうと思っています。 ご回答ありがとうございます。 |
バイパスではなく、制御盤で開度を直接入力して2方弁を開けてみてください。 その上でドレンを空けて確認すれば、2方弁のアクチュエーター〜バルブ間の異常なのか、制御関係の異常なのかが予想が付きます。 直接開度を入力できない場合は設定温度を極端に高くしてみて下さい。 この状態で蒸気が出てこないのならば、2方弁周辺又は配管系の問題の可能性が高いと思われます。 蒸気が出てくるならば、制御系の調整が必要な確率が高いと思われます。 目標値と表示値が乖離していれば、近接するまで開度は上がってくるはずですので。 ちなみに、2方弁が少々開いているからといって、ドレンから蒸気が出てくるとは限りません。 蒸気がコイルに入っている場合でも、蒸気が少量であり、全量が液化されてしまう場合、かつ、バキュームブレーカが付いてない場合にはコイル内は負圧になる事もあるため即蒸気が流れていないと判断するのは早計です。 また、同室に他空調機も有る場合、立ち上がり時の蒸気量が十二分で無い場合は立ち上がり時に他空調機に蒸気を取られすぎて、その後の落ち着いた状態での蒸気量では当該空調機の初期ドレンが排出出来なかった、という事案も有りました。その場合は、毎朝手動でスチームトラップのバイパスでドレンを放出したり、サーモ式のスチームトラップを並列に取り付ける必要が有ります。 |
2方弁は80lくらいの開度でしたが、還り管は冷たい状態でした。 空調担当に話をしたところ、 @エアハンの吹き出し温度が上がっているから2方弁は正常に動いている。 Aまた、部屋内の温度は暖房なので、吹き出し風量が弱いと下のほうに来ない。インバーターの周波数を上げると部屋の温度が上がってきたではないか! という理由で様子見となっていますが・・・。 私は、2方弁が開いているのにエアハンの還り菅が冷たいこと、そして、部屋の温度の設定と5度も違うのに近づけようと自動制御で働かないのか疑問です。 勝手に動けないので、エアハンの状態観察をしていこうと思っています。 ご回答ありがとうございます。 |
>2方弁は80lくらいの開度でしたが、還り管は冷たい状態でした。 >ドレンのバルブを開けましたが、水も蒸気も吹いてきませんでした。 >蒸気行きのバイパスを開けると水と蒸気が出ました。 空調機コイル内の蒸気により通過空気が温まります。 エアハン内部に入ると実感できるのですが コイル上部の蒸気入口付近はかなりの高温空気ですが コイル下部のドレン出口付近の空気はほとんど加熱されてません。ドレン温度はそこの空気温度ですから還り配管が冷たかったのです。その状態の空気が混合して必要な送風温度になるのです。これが温水コイルとの違いです。 この時蒸気は潜熱を放出して凝縮してます。すると体積が減少してコイル内は大気圧より下がり負圧(真空)になります。コイル内部が真空状態なのでドレンがコイル内に停滞しています。ですからこの状態ではドレンのバルブを開けても水も蒸気も出てきません。蒸気行きのバイパスを開けるとコイル内部圧力が上昇するので 排出されます。(ドレンを高所に返す場合はまた違いますが。) 余談ですが40年ぐらい前 北海道で外調機(全外気空調機)の蒸気コイルが運転中に凍結破壊する状況を確認しました。 そうです 滞留しているドレンが凍るのです。でも送風温度は20℃くらいはあるのです。 >Aまた、部屋内の温度は暖房なので、吹き出し風量が弱いと下のほうに来ない。 >インバーターの周波数を上げると部屋の温度が上がってきたではないか! 暖房は室温より高い温度の空気を送風します。暖かい空気は軽いので上部にとどまります。制気口の吹き出し風速が遅いと到達距離が不足して居住域に届かないこともあります。そのため室温が上昇しなかったのでしょう。 インバーターの周波数を上げると風速が増し床近くまで温風が届くようになり 同時にその部屋に投入された風量(熱量)も増したので 部屋の温度が上がってきたのでしょう。 >部屋の温度の設定と5度も違うのに近づけようと自動制御で働かないのか疑問です。 自動制御は位置比例制御(P動作)でしょう。 この制御は設定値と室温の偏差分(5度)によりバルブ開度80%を維持しているのです。バルブ開度位置が偏差に比例していると表現できます。 比例制御では比例帯を小さくすれば偏差を小さくできますが 制御が不安定になる可能性があります。 偏差を取り除きたい場合は積分制御( I 動作)を付加し(PI 動作)とすれば時間と共に偏差は無くなります。80%開度をもっと開ければ室温に近づく(偏差が小さくなる。)これが積分制御です。偏差がなくなるまで開度を開けます。 |
具体的なご回答ありがとうござます。 もう2つほど疑問をご回答いただければと思います。。 @蒸気加熱コイルの中で潜熱を放出して凝縮してコイル内が負圧状態になるとのこと。こういう状態で、加熱配管入口についている圧力計はだいたいどのくらいでようか? 私が確認した時にはほとんど圧はなかったのですが。 Aまた、ドレン水高所に返す時には、コイル内に水が入るような状態になってくると、負圧でなくなって蒸気圧が上がり排出されていくということなのでしょうか? よろしくお願いします。 |
>@蒸気加熱コイルの中で潜熱を放出して凝縮してコイル内が負圧状態になるとのこと。こういう状態で、加熱配管入口についている圧力計はだいたいどのくらいでようか? > 私が確認した時にはほとんど圧はなかったのですが。 圧力計では「0」です。連成計であればマイナス圧を示します。 > >Aまた、ドレン水高所に返す時には、コイル内に水が入るような状態になってくると、負圧でなくなって蒸気圧が上がり排出されていくということなのでしょうか? そうです 押上げ高さ(ドレントラップ損失もありますが)に見合う圧力になります。 このように疑問を一つ一つ解決されベテラン技術者になっていくよう 努力してください。 |
ご丁寧な回答ありがとうございました。 また、よろしくご指導お願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━