Page 2867 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水槽にはどんな排水でも流し込めるのですか? とんかち 14/4/2(水) 0:54 ┗Re:汚水槽にはどんな排水でも流し込めるのですか? サンシロウ 14/4/2(水) 10:38 ┗Re:汚水槽にはどんな排水でも流し込めるのですか? とんかち 14/4/11(金) 5:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水槽にはどんな排水でも流し込めるのですか? ■名前 : とんかち ■日付 : 14/4/2(水) 0:54 -------------------------------------------------------------------------
建物を管理しています。 今回、美容室が入居よていです。 テナント内にシンクをつけたいとの希望があるのですが、排水は近場の排水は汚水槽しかありません。 その汚水槽に美容室から排水される水を流し込むことはできるのでしょうか? (法律的に) 汚水槽は何かしらの規制がありましたら教えてください。 |
>テナント内にシンクをつけたいとの希望があるのですが、排水は近場の排水は汚水槽しかありません。 > その汚水槽に美容室から排水される水を流し込むことはできるのでしょうか? >(法律的に) >汚水槽は何かしらの規制がありましたら教えてください。 「汚水槽」と言われるのは浄化槽の事でしょうか?それとも、下水へ放流する中継ピットの事でしょうか?どちらにせよ、その他の受け口(排水処理施設)が無ければ受け入れざるをえません。未処理での放流はできませんので。 ただし、なんでもかんでも流入可かと言われるとそうでもありません。下水道では「除害施設」を設けて受け入れできる水質まで下げてからでないと流入させる事はできません。各下水処理場又は市町村で受け入れ水質が決まっていると思います。 浄化槽に関しても同じ事が言えます。下水処理場と比べてタンクが小さい分、シビアになってくると思います。美容室を計画されている方にどんな薬をどれくらい使用するかを確認して、浄化槽を管理されている方かメーカーに問い合わせる必要があると思います。場合によっては前処理槽の設置を求められる場合がありますので、そうなると数百万円の設置費が発生すると思います。 いずれにせよ、未処理では放流できませんので受け入れ側に確認される事をお勧めします。 |
色々と調べていたら返事が遅くなりました。 ながしこむことが可能でした。 ご回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━