Page 2924 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/3(木) 22:11 ┣Re:電源ケーブルの選定について 銀河 14/7/4(金) 7:19 ┃ ┣Re:電源ケーブルの選定について 銀河 14/7/4(金) 11:34 ┃ ┃ ┗Re:電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/4(金) 22:59 ┃ ┗Re:電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/4(金) 22:52 ┃ ┗Re:電源ケーブルの選定について 銀河 14/7/5(土) 6:13 ┃ ┗Re:電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/8(火) 22:03 ┗Re:電源ケーブルの選定について 道草 14/7/4(金) 17:17 ┗Re:電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/4(金) 23:03 ┗Re:電源ケーブルの選定について ada 14/7/9(水) 11:09 ┗Re:電源ケーブルの選定について 庁舎管理人 14/7/9(水) 21:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電源ケーブルの選定について ■名前 : 庁舎管理人 ■日付 : 14/7/3(木) 22:11 -------------------------------------------------------------------------
低圧盤を設置して、ケーブルを布設する工事を行います。 既設の低圧盤から分岐して、新設する低圧盤まで布設します。 ■条件としまして 単相100Vから給電します。 変動する消費電流ですが最大20Aほどとなります。 必要な長さは、10mほどです。 ++動力ケーブルについて++ @この場合にEM−CEのケーブルで選定した場合、8sqも必要あるのでしょうか? 色々なサイト等見ますと20Aですと、もっと細くても大丈夫にも感じます(しかし安全を考慮すると太い方がいいみたいですが・・・) @長さからして電圧降下は不要と考えるべきでしょうか? @単相から取るため、2心でよろしいのでしょうか?(心数の考え方がいまいちわかりません・・) ++制御ケーブルについて++ EM−CEEの選定を考えています。 @信号1項目に対して、1心必要かと思いますが、弁の開閉なら2心でいいのでしょうか? どうぞご教授よろしくお願いします。 |
銀河は電気の技術者でした(退職したので過去形ですが 資格は保持しています)。 選定に幾つか基本的な質問があります。 @電源側(送り側)のケーブル保護の配線用遮断器の定格は 幾つですか? これによりケーブルの保護条件が変わります。 A受け側の配線用遮断器(受け側の主幹)の定格は幾つですか? 上位との保護協調の確認です。 B負荷の種類は何ですか?単相ということですが電動機とか電熱とか 照明とか? また、運転時間はどの程度ですか?連続とか2時間とか? Bケーブルの敷設方法はどのようにしますか?配管とかピットとか裸でころがし とか? C周囲の温度とか直射日光が当たるとか、温度に影響することは? D他のケーブルとの多状敷設になるとか、ラックに積み重ねるとか? E公共工事ですか?民間の主任技術者の選任された事業所ですか? 高圧受電ですか? F電圧降下は規程どうりなら末端で2%程度が限度でしょう。 それを許容できますか? Fあなたは資格がありますか?主任技術者だとか電気工事士だとか施工管理者だとか? 制御のケーブルですが、基本的に信号1に電線は2本必要です。 共通線を利用して、いくつかを纏める場合は共通線と信号の数が要りますが、 配線工事は1本だけ線を通すことはしません。2本以上を通します。 弁の開閉ですが、シングルとダブルでは信号数が違います。 スプリングバックですか? このような工事の計画をするにしては、基本的なことが理解できていないと 思います。あなたはどのような立場ですか? 近くにアドバイスのできる方はいないのですか? |
他にも・・・ 接地のことは、どうお考えですか? 漏電対策は? 負荷の容量、力率、効率などと、特殊な使い方などないか・・ 盤の設計、発注、図面の承諾、受け入れ検査などは どのようになっていますか? だれかが、その設備に必要な要件を説明して設計・製作されたのでしょうから 図面とか、もろもろの施工条件や法規なども含めて承知しているのでしょ? その人が考えることではないのですか? |
銀河様、追記ありがとうございます。 既設の盤の接地を利用しようと考えてます。 改めて施工側の立場の難しさも感じ取れました。 ご指導ありがとうございます。 >他にも・・・ >接地のことは、どうお考えですか? >漏電対策は? >負荷の容量、力率、効率などと、特殊な使い方などないか・・ > >盤の設計、発注、図面の承諾、受け入れ検査などは >どのようになっていますか? >だれかが、その設備に必要な要件を説明して設計・製作されたのでしょうから >図面とか、もろもろの施工条件や法規なども含めて承知しているのでしょ? >その人が考えることではないのですか? > > |
銀河様、ご返信ありがとうございます。当方施工側ではありません。 無知過ぎてすいません。お願いする側なのでそれなりに知識をつけなければ なりませんです。 >@電源側(送り側)のケーブル保護の配線用遮断器の定格は >幾つですか? これによりケーブルの保護条件が変わります。 →50Aが取り付けております。 >A受け側の配線用遮断器(受け側の主幹)の定格は幾つですか? >上位との保護協調の確認です。 →30Aで設置する方向のようです。 >B負荷の種類は何ですか?単相ということですが電動機とか電熱とか >照明とか? また、運転時間はどの程度ですか?連続とか2時間とか? 電動機、照明です。運転時間は1度で1分程度です。連続ではありません。 >Bケーブルの敷設方法はどのようにしますか?配管とかピットとか裸でころがし >とか? 地中や屋外、そして屋内に敷設をお願いします。 ピットやラックは行わない考えです。 >C周囲の温度とか直射日光が当たるとか、温度に影響することは? 屋外が一部ありますので厚鋼で覆うようにお願いします。 >D他のケーブルとの多状敷設になるとか、ラックに積み重ねるとか? →他とは一切布設がないところに行います。ラックなどで重なることはありません。 >E公共工事ですか?民間の主任技術者の選任された事業所ですか? >高圧受電ですか? →お願いする方(発注側)です。低圧充電です。 >F電圧降下は規程どうりなら末端で2%程度が限度でしょう。 >それを許容できますか? 了解いたしました。 >Fあなたは資格がありますか?主任技術者だとか電気工事士だとか施工管理者だとか? →お願いする側ですのでありません。 > >制御のケーブルですが、基本的に信号1に電線は2本必要です。 >共通線を利用して、いくつかを纏める場合は共通線と信号の数が要りますが、 >配線工事は1本だけ線を通すことはしません。2本以上を通します。 →了解いたしました。 >弁の開閉ですが、シングルとダブルでは信号数が違います。 >スプリングバックですか? →スプリングバックではありません。 >このような工事の計画をするにしては、基本的なことが理解できていないと >思います。あなたはどのような立場ですか? >近くにアドバイスのできる方はいないのですか? →老朽化により、一部変更して更新をお願いする立場なのですが、何分このような 工事計画が少なく、近場の同僚もほとんどわかりません。 |
電線サイズの選定は、使用電流の20Aから選定したのではなく、 送り側の配線用遮断器の特性から選定されたのだと思います。 電流値だけから選べば3.5SQでもいけそうですが、 50Aの遮断器が保護できるサイズの最低はメーカーの資料によると、 5.5Sqで安全を見れば8SQ、が適当だと思います。 この選定は送り側の配線用遮断器の特性を理解した上での 選定で、電線の短時間過負荷耐量、短絡時の過電流耐量を 考えてのことだと思います。 この50Aの遮断器に3.5SQ以下の電線を使うと、電線の被覆が 熱でダメージを受けるような電流が流れても50AのMCCBは遮断しない可能性が 有るからです。8SQは正しい選択だと思います。 電線の芯数は、単相ですので、2芯+接地線の3本は必要です。 3芯を使い、そのうちの1本を接地線にする選択もありです。 そのへんは、施工の考え方ですから、違法でない範囲で 施工業者が選べばよいと思います。 私なら10m程度で配管工事なら3芯が第一選択です。 ダブルの弁の信号線は、最低3芯です。私なら4芯を通すか、 もっと予備を見て6芯でもよいかも知れません。 |
銀河様、ご返信遅くなりました。 ご丁寧にありがとうございます。 良い業者が請け負ってくれるといいですが、発注時でも知識が必要なことがよくわかります。再度勉強していきます。 >電線サイズの選定は、使用電流の20Aから選定したのではなく、 >送り側の配線用遮断器の特性から選定されたのだと思います。 > >電流値だけから選べば3.5SQでもいけそうですが、 >50Aの遮断器が保護できるサイズの最低はメーカーの資料によると、 >5.5Sqで安全を見れば8SQ、が適当だと思います。 > >この選定は送り側の配線用遮断器の特性を理解した上での >選定で、電線の短時間過負荷耐量、短絡時の過電流耐量を >考えてのことだと思います。 >この50Aの遮断器に3.5SQ以下の電線を使うと、電線の被覆が >熱でダメージを受けるような電流が流れても50AのMCCBは遮断しない可能性が >有るからです。8SQは正しい選択だと思います。 > >電線の芯数は、単相ですので、2芯+接地線の3本は必要です。 >3芯を使い、そのうちの1本を接地線にする選択もありです。 >そのへんは、施工の考え方ですから、違法でない範囲で >施工業者が選べばよいと思います。 >私なら10m程度で配管工事なら3芯が第一選択です。 > >ダブルの弁の信号線は、最低3芯です。私なら4芯を通すか、 >もっと予備を見て6芯でもよいかも知れません。 |
電気屋です。 単相100V 20A 10m という条件だけを聞くと3.5sqでも十分でしょう。 ただし、そのケーブルを接続する遮断器の容量が何アンペアかでケーブルサイズが決まる場合もあります。 事故が起きた場合、、遮断器がトリップする前にケーブルが燃えてしまっては大変ですからね。 8sqで疑問を持たれたのであれば、その根拠を質問すれば良いでしょう。 弁の開閉 これは、その弁の種類によります。 2本で良い物も有りますし、3本必要な場合もあります。 盤の回路図を読まないと一概には言えません。 |
道草様ありがとうございます。発注予定している業者に相談したところ 8sqと回答がありました。現状で50Aなのでそこらも考慮してるのかもしれません。 疑問持ったままお願いするわけにはいきませんので、サイズ根拠を聞いてみます。 弁についても了解いたしました。 2〜3本が普通なのですね。 >電気屋です。 >単相100V 20A 10m という条件だけを聞くと3.5sqでも十分でしょう。 >ただし、そのケーブルを接続する遮断器の容量が何アンペアかでケーブルサイズが決まる場合もあります。 >事故が起きた場合、、遮断器がトリップする前にケーブルが燃えてしまっては大変ですからね。 >8sqで疑問を持たれたのであれば、その根拠を質問すれば良いでしょう。 > >弁の開閉 >これは、その弁の種類によります。 2本で良い物も有りますし、3本必要な場合もあります。 >盤の回路図を読まないと一概には言えません。 |
>弁についても了解いたしました。 >2〜3本が普通なのですね。 普通というのはありません。使用する弁によって必要な芯数とかサイズとかケーブルの 種類が違ってきます。モーターを駆動する電源と開度を指定する信号、開度をフィード バックする信号など、使用目的によって必要な芯数が変わります。また、電源以外の信号 をデジタル化してRS485で通信を行う弁もあります。ここで不確かな情報を得るより、 使用する弁の仕様書をまず参照してください。その上で、さらに解らないことがあれば、 ここで訊くようにした方がいいですし、答える立場の人にもより多くの情報を伝えること が出来るので、とても効率的です。 |
ありがとうございました。 今回ケーブルの選定で何でこういうが要望されているのとかが、わかりませんでした。 弁の方を調べてから再度ご質問するように致します。 申し訳ありませんでした。 >>弁についても了解いたしました。 >>2〜3本が普通なのですね。 > >普通というのはありません。使用する弁によって必要な芯数とかサイズとかケーブルの >種類が違ってきます。モーターを駆動する電源と開度を指定する信号、開度をフィード >バックする信号など、使用目的によって必要な芯数が変わります。また、電源以外の信号 >をデジタル化してRS485で通信を行う弁もあります。ここで不確かな情報を得るより、 >使用する弁の仕様書をまず参照してください。その上で、さらに解らないことがあれば、 >ここで訊くようにした方がいいですし、答える立場の人にもより多くの情報を伝えること >が出来るので、とても効率的です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━