 ■題名 : 水冷式パッケージエアコン
 ■名前 : トトロロ
 ■日付 : 14/10/7(火) 11:59
 -------------------------------------------------------------------------
   水冷式のパッケージエアコン(100馬力)の更新で、
空冷式への更新を主で検討していますが、
屋外機の設置スペースが無い場合、水冷式への更新も考える必要があります。

しかし、色々調べていると、大型の馬力(50,60以上)を要する水冷式空調機を
扱っているメーカーはあまり見当たりません。

やはり、大型の空調機は空冷式が主となているのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷式パッケージエアコン  ■名前 : 設備監督25年生  ■日付 : 14/10/7(火) 14:50  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは

>屋外機の設置スペースが無い場合、水冷式への更新も考える必要があります。
>しかし、色々調べていると、大型の馬力(50,60以上)を要する水冷式空調機を
>扱っているメーカーはあまり見当たりません。
>やはり、大型の空調機は空冷式が主となているのでしょうか?

悩みどころですね。
実際、私は無理やり空冷化をしたことがありますが、無理な設置で
機械に悪影響(屋外機のショートサーキット)が発生して余分な費用が
掛かりました(笑)
でも水冷って冷却水は何を使用しているのか不明ですが、
水道代も馬鹿になりませんからね?
屋根の上、架台で屋外の既存設備の上等々検討の予知はあると思いますよ。

大型水冷はカタログで見てもありますよ。受注生産ですが・・・
H社は80HP D社は100HP etc

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷式パッケージエアコン  ■名前 : トトロロ  ■日付 : 14/10/10(金) 16:54  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

水冷では井水を利用してました。

更新では、現在使用している冷却塔を撤去することになりますが、
既存の設置スペースが狭いので、分散配置の検討も必要かもしれないです。

大型水冷については、
T社に同程度の能力のものはありましたが、
それ以外では60HPがメーカーカタログで調べた中で最大だったので、
D社の100HPは問い合わせなどで確認してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷式パッケージエアコン  ■名前 : kojima  ■日付 : 14/10/7(火) 20:38  -------------------------------------------------------------------------
   水冷ヒートポンプならば放水冷却やプール・池等の水を使用しないかぎり、冷却塔があるのでは?
水冷ヒートポンプが撤去ならば、冷却塔も撤去になります。
他の空調設備と冷却塔を共用している場合は、そうはいかないでしょうが。

普通は冷却塔を撤去した場所に屋外機を設置するケースが多いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷式パッケージエアコン  ■名前 : トトロロ  ■日付 : 14/10/10(金) 17:00  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

水冷では井水を利用してます。

しかし、既存の冷却塔の設置スペースが狭いので、
離隔などを考慮すると、新設する機器のサイズが大きく制限されるため、
分散なども含め、検討が必要ですね。