Page    3022
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について  シエラ 15/3/27(金) 15:06
   ┗Re:鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について  masa 15/3/28(土) 7:03
      ┗Re:鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について  シエラ 15/3/30(月) 8:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について
 ■名前 : シエラ
 ■日付 : 15/3/27(金) 15:06
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
鋳鉄管の鉄筋かぶりも、VP菅と同様に鉄筋の設計かぶり厚さをとらないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/3/28(土) 7:03  -------------------------------------------------------------------------
   鉄筋のコンクリートかぶり厚は、建築基準法施行令により規定されています。

第七十九条  鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。
以下略

したがって、鋳鉄管であっても必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鋳鉄菅周りの鉄筋のかぶり厚について  ■名前 : シエラ  ■日付 : 15/3/30(月) 8:41  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3022





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━