Page    3058
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼体感温度を考慮した空調設計について  6年制 15/7/8(水) 11:36
   ┣Re:体感温度を考慮した空調設計について  masa 15/7/8(水) 23:13
   ┃  ┗Re:体感温度を考慮した空調設計について  6年制 15/7/31(金) 15:19
   ┗Re:体感温度を考慮した空調設計について  管理人(Yoh) 15/7/16(木) 14:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 体感温度を考慮した空調設計について
 ■名前 : 6年制
 ■日付 : 15/7/8(水) 11:36
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっております。

施主から空調計画について、体感温度を考慮して欲しいと依頼を受けました。

体感温度の推定する場合、様々な式があると思いますが、WBGT等ではグローブ温度が絡んできます。

温度、湿度、風速等の条件は設計可能ですが、グローブ温度=放射温度に関して外壁条件から推定する手法はあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体感温度を考慮した空調設計について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/7/8(水) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   外壁の室内側の温度が想定出来るならば、温輻射の影響は計算出来ない事も無いです。
ただし、影響を受けるのは、外壁の周囲にいる人だけですし、一般の事務所ビルの場合は、窓面積比が採光の為に一定の範囲にあります。
したがって、外壁よりも窓からの直接日射や、窓の輻射熱の影響の方が大きいです。
空調でそれを解消するのは、困難ですから、一般的には体感温度の指標としては、新有効温度(ET*)などの、輻射熱を除いた手法を使うのが一般的です。
大空間などの場合は、居住域で輻射冷暖房を使って、空調負荷を減らす手法を取る場合もあります。
施主要求は、輻射の影響も考慮して欲しいと言う事でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体感温度を考慮した空調設計について  ■名前 : 6年制  ■日付 : 15/7/31(金) 15:19  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。

建物としてはただの空調付倉庫なので、

輻射熱を含めた計算は難しい旨を施主に回答し、

(というかコンサルに逆質問した。)

通常の空調負荷でよいとなりました。

ご回答ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体感温度を考慮した空調設計について  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 15/7/16(木) 14:52  -------------------------------------------------------------------------
   6年制 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信をお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3058





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━