Page 3062 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調ドレンの下階合流について afro_huge 15/8/4(火) 20:10 ┗Re:空調ドレンの下階合流について コタ 15/8/4(火) 23:01 ┗Re:空調ドレンの下階合流について afro_huge 15/8/6(木) 18:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調ドレンの下階合流について ■名前 : afro_huge ■日付 : 15/8/4(火) 20:10 -------------------------------------------------------------------------
初投稿になります。4年目の現場担当者です。 現在、天井懐の狭いビジネスホテルを施工しているのですが、 シャフトと配管スペースの関係上、3階の空調ドレンの縦管を 2階の横引きのメイン管に接続しなければなりません。 ・3階天カセ4方向×4台。 ・3階縦管、2階横引きメインともに配管サイズ50A 弊社では、原則下階の横引きに接続は禁止。 やむを得ず、横引きに接続する際は、必ず上取りとする事 としています。 (上取りにし、水の勢いを殺し、下階のドレン排水への影響を 減らすためだそうです) 職人は、上取りせず、そのまま横取りで接続しても影響ない との事。(経験地と思われます。) そこで、他の業者の方は同のように対応されているか、 気になり投稿いたしました。 ①上取り。 ②横取り。 ③絶対にやらない。 参考までに教えていただければと思います。 |
図面を見てないのでなんともですが、 2F天井内に余裕があるのでしたら、配管を併走させ1Fに落とす 縦管で合流させる方法を自分なら選びます。 どうしても、横引きにしか接続できない状況なら、配管サイズを見直します。 ご参考までに |
ご返答ありがとうございました。 何とか、2Fで併走できそうなので、1Fに降りる縦管 で合流しました。 まぁ最後まで、職人は文句言ってましたけどね(笑) また、よろしくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━