 ■題名 : 遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率
 ■名前 : るうねこ
 ■日付 : 15/10/12(月) 16:11
 -------------------------------------------------------------------------
   遮熱塗料メーカーのカタログに日射反射率75%とうたっていますが、
単純に屋根面からの侵入熱冷房負荷が75%削減されると考えて良いのでしょうか。
屋根仕様は折半屋根(鋼)0.8t+断熱材5t貼り付けです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/12(月) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な屋根の日射反射率が25~30%なので、75%の反射率ならば、50~45%の日射が余分に反射される事になります。
伝熱要素でどの程度軽減できるかが不明です。
一般的には、室内負荷の軽減率30%程度となる事が多いでしょう。
日射だけでなく、熱貫流率も下がるならば、その分の効果もあるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : るうねこ  ■日付 : 15/10/13(火) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : まくん  ■日付 : 15/10/15(木) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   熱計算で単純に日射吸収率のaが変わるだけですので、計算式上わかるかと思います。
熱貫流率Kについては、塗膜の厚さ程度ではほとんど抵抗ないので影響はありません。


K(To+aJ/αo-Ti)