 ▼膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか  ほじしし 15/11/4(水) 10:51
   ┗Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか  masa 15/11/4(水) 18:19
      ┗Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか  ほじしし 15/11/5(木) 14:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか
 ■名前 : ほじしし
 ■日付 : 15/11/4(水) 10:51
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、空調改修工事をしている者で、中央熱源の改修工事は初めてです。

ステンレス製の開放式膨張タンクに、設計図では給水にFJが入っています。
(公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)の膨張タンク廻り配管要領図には、
FJが入っていません。

私は入れる必要がないと思います。

どなたか、わかる方教えてください。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/4(水) 18:19  -------------------------------------------------------------------------
   これは、設計者の意図によるので、標準図に記載されていないとかの問題ではありません。
重要設備の場合は、大地震時などの直後に運転復旧を即座に行う必要があります。
したがって、膨張タンクの変位によって、付属配管が破損しない必要性があります。
また、膨張タンクが設置されている系統が重要で無くても、給水配管自体が破損した場合に、重要な影響がある場合は、給水管が破損しない措置が必要です。
設計図に記載されていると言う事は、設計者が必要だと判断しているわけです。
建築設備耐震設計・施工指針2014年版には、重要設備の場合は、開放式や密閉式の膨張タンクの場合でも、変位吸収継手の設置が必要であると記載されています。
設計者に意図を確認するのは、かまわないでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの給水管にFJを入れる必要はありますか  ■名前 : ほじしし  ■日付 : 15/11/5(木) 14:02  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございました。

設計者の意図を聞いて入れることになりました。