Page 3148 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? 大分工業安倍 16/3/26(土) 5:16 ┣Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? masa 16/3/27(日) 21:47 ┃ ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? 大分工業安倍 16/3/27(日) 23:12 ┃ ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? masa 16/3/28(月) 1:08 ┃ ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? 大分工業安倍 16/3/29(火) 21:14 ┃ ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? masa 16/3/29(火) 21:41 ┣配管系統図の確認は? kojima 16/3/29(火) 15:33 ┃ ┗Re:配管系統図の確認は? 大分工業安倍 16/3/29(火) 21:14 ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? hire 16/4/7(木) 17:18 ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? 大分工業安倍 16/4/8(金) 16:28 ┗Re:受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? kojima 16/4/11(月) 15:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽のどこに逆止弁が付いているのでしょうか? ■名前 : 大分工業安倍 ■日付 : 16/3/26(土) 5:16 -------------------------------------------------------------------------
同じ敷地内に2つの建物が有りそれらの物件を管理しているものです。 消火栓補助水槽がそれぞれの建物の屋上にありますが、A棟の方が23階建てB棟は20階建てです。 B棟の補助水槽はいつも満水警報が上がっています。ボールタップの故障だと聞いていてまだ、オーナーが直してくれていないものだと思っていたのですが、 数日前にA棟の補助水槽の減水警報がでました。 A棟の受水槽から水圧で補助水槽に送られてきていて、電極の設置位置が悪いために水位の位置によって補助水槽に給水できないことがわかりました。 本題に入りますが、A棟の補助水槽が減水した理由を点検業者に聞いたところB棟の補助水槽の逆止弁が故障しているので、B棟の補助水槽のほうからオーバーフローしているのだと言っていました。 そこで質問ですが、補助水槽の逆止弁は通常どこについているものなのでしょうか? 補助水槽付近を探してみましたがわかりませんでした。断熱材で隠れている部分にあるのでしょうか???? |
A棟・B棟の消火配管は、連結されているのでしょうか? A棟の補助水槽とB棟の補助水槽は落差があるので、消火配管が連結されているならば、B棟の補助水槽の逆止弁が壊れていれば、B棟の補助水槽に消火配管から水が入ってくる事になります。 逆止弁は、補助水槽から消火配管につながる配管の途中に設置されています。 通常は、サービスバルブとしての仕切弁も設置されていて、常時開の札がついているはずです。 |
masaさんご回答ありがとうございます。 masaさんがおっしゃる「消火配管」とは A棟の補給水槽はスプリンクラー 連結送水管 屋内消火栓の3系統に送られていますが、そのことを指すのでしょうか? |
そうです。 スプリンクラーと連結送水管、消火栓のポンプが別ならば、3系統それぞれに逆止弁がついているはずです。 A棟、B棟の配管及びポンプは共用となっていますか? |
ポンプは共用で使っています。 ご回答ありがとうございました。 |
消火ポンプが共用されているならば、主配管も共用されているので、低位の消火用補助水槽の逆止弁が故障して、逆止できていないならば、上位の消火用補給水槽から、低位の消火用補給水槽に水が流れる可能性はあります。 |
20階建と23階建の設備を管理している人が配管系統図を確認しないということが信じられないのですが。 配管系統を理解している人が1人もいないとすれば、非常に怖いです。 このスレの回答は、質問者からの想像で原因を探ることしかできません。 (回答者が現場を確認することはできませんから) 以下は、私の経験談です。(あくまでも、参考ていどでしかありません) ↓ ○消火補助水槽の水位上昇 消火栓ポンプを試運転したところ、逆止弁の漏洩により消火補助水槽の水位が上昇した。 (消火栓ポンプ+逆止弁の漏洩) ○消火補助水槽の水位低下 消火管のルートで湿度の高い場所で継手部分から漏水していたことがありました。 (ボールタップの故障で無補給水+消火管の水漏れ) |
kojima君 回答ありがとう。 |
遅いレスで申し訳ありません。 逆止弁は大体補助水槽の近くに付きます。 露出していればすぐに分かるはずなので、ラッキングされているのでしょう。 ラッキングの膨らんでいる部分に機器が入っています。 水槽の直近にフレキ、そして逆止弁・仕切弁です。 仕切弁のラッキングが、やけに長くないですか? そうであれば、その中にスイング式の逆止弁も入ってます。 ウェハ型逆止弁の場合は、真上に常時閉のバルブがつきます。 探してみてください。 |
hireさん ご回答ありがとうございました。 あれから、現場に行く機会がなかったのですが、数日前に再確認に行くと、hireさんがおっしゃる。逆止弁がありましたが、この逆止弁が悪くてなぜ低い側の建物にある補助水槽の水がオーバーフローしているのかわからないところです。 |
>逆止弁が悪くてなぜ低い側の建物にある補助水槽の水がオーバーフローしているのかわからないところです。 23階建の補助水槽と20階建の補助水槽が消火ポンプの配管を仲介して接続されているからです。 逆止弁が無い又は漏洩すれは、23階建の補助水槽から20階建の補助水槽へ水が流れます。 水は高い方から低いほうへ流れるという、当たり前の現象です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━