 ■題名 : 一般病室の換気回数について
 ■名前 : んじゃなめ小僧
 ■日付 : 17/2/22(水) 20:59
 -------------------------------------------------------------------------
   一般病室は外気量の換気回数2回/h、全風量の換気回数6回/hとの事ですが
全外気式の空調機の場合でも全風量の換気回数6回/hでしょうか?
給気のみの場合は外気量の換気回数6回/hとなると思うのですが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般病室の換気回数について  ■名前 : ヴァルさん  ■日付 : 17/2/23(木) 8:38  -------------------------------------------------------------------------
   HEAS-02の引用と思いますが、病室に2回/hの新鮮外気を供給する事を勧めている「外気量の換気回数」と、病室の空調(温度環境維持)の為に6回/hの循環風量を勧めている「全風量の換気回数」がその意図です。
 よって病室に循環式空調機(パッケージとかファンコイルとか)を設置するのであれば、全外気式の空調機からは2回/h分の風量を供給する事が望ましいでしょう。
 病室に循環式空調機が無いのであれば全外気式の空調機からは2回/h以上の風量かつ、病室の温度環境維持に必要な風量を供給することが望ましいでしょう。
(病室の温度環境維持に必要な風量は6回/h以下にする設計もできますが、病室の空気をかき混ぜるためには6回/h程度は必要と思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般病室の換気回数について  ■名前 : んじゃなめ小僧  ■日付 : 17/2/25(土) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   ヴァルさん
ありがとうございます