 ■題名 : 防火区画貫通
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 17/6/6(火) 19:50
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも勉強させていただいています。今回、5階事務所ビル 延べ面積1610㎡をこれから施工します。準耐火建築物ロ-2に該当するらしいのですが、設計事務所から、延焼(FD)はあるけど、防火区画(床、壁)は考えなくてもいいよと言われました。面積が小さいので、区画壁はないかもしれませんが、床に関しては、区画処理というものは不要なのでしょうか?<冷媒管や排水管(VP)に関して>又、エレベーターシャフトも区画じゃないように言われて、正直こんなの初めてです。やってしまった後で、いると言われても困るのはこちらなので・・。副本は中途半端でよくわかりません。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通  ■名前 : masa  ■日付 : 17/6/7(水) 0:07  -------------------------------------------------------------------------
   準耐火建築部のロー2であれば、主要構造部が準耐火構造では無いので、竪穴区画は義務付けられていません。
ただし、面積区画は、1,000㎡のはずです。
延床面積が1,610㎡ならば、どこかの階の床で面積区画がありそうですが、意匠担当者が面積区画が無いと言う事であれば、無いのかもしれません。
どちらにしろ、建築確認で指摘されていないのであれば、設計図どおりの施工でかまわないのでは無いでしょうか?
念のため、建築設計者に面積区画はどう考えているのか聞いてみてはいかがですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通  ■名前 : パイレン  ■日付 : 17/6/7(水) 8:33  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、早速のレスありがとうございます。いろいろ難しいのですね。意匠担当にもう一度確認してみます。