 ■題名 : 冷却塔の冷却水入れ替え
 ■名前 : あさ
 ■日付 : 17/7/26(水) 15:14
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。教えてください。。

冷却塔(2550L)なのですが、薬注ポンプもブロー装置も付いていません。
毎日導電率を測り、手動で水の入れ替えをしています。
朝は導電率970us/cmぐらいなのでブロー。水を入れ替えた直後で660us/cmぐらい。
まだ高いと思い再度ブロー。給水直後で550us/cm。
こんなものなんでしょうか?もっとスッキリと導電率が改善しないってことは、配管内に汚れがたまっているのでしょうか?

お手数をおかけしますが、お知恵をお貸しください。