Page 3291 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼焼鳥屋さんで、消臭、脱臭機で実際に効果があった機器を教えてください。 432reiki 17/7/19(水) 19:05 ┣別URL御参照下さい。 LA 17/7/20(木) 9:54 ┣Re:焼鳥屋さんで、消臭、脱臭機で実際に… いんちき設備士 17/7/20(木) 14:42 ┣Re:焼鳥屋さんでの排気 設備監督30年生 17/7/20(木) 15:45 ┣Re:焼鳥屋さんで、消臭、脱臭機で実際に効果があった機器 kote 17/7/21(金) 9:04 ┗Re:焼鳥屋さんで、消臭、脱臭機で実際に効果があった機器を 管理人(Yoh) 17/7/27(木) 11:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 焼鳥屋さんで、消臭、脱臭機で実際に効果があった機器を教えてください。 ■名前 : 432reiki ■日付 : 17/7/19(水) 19:05 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、1発勝負になるため、実際に効果があった事例を教えてください。 現在、焼鳥屋さんの排気計画中なのですが、ビジネスホテルの1Fで、排気出口は店舗側面に出します。 そこで、ホテルからの強い要望で、極力、臭い、煙を消してください。というか・・・あとで聞いたら 気にならない程度に消すことが、条件だそうです。 なんとか、その要望に応えたく実際に効果があった事例、機器等の情報を教えてください。 まだ、計画中ですが、フードサイズw2,500×d900 面風速で4,000m3/h程の予定です。 お客様が、見つけてきたのは、アクアフィルターでしたが、それも実際の効果がわからないです。 何卒、宜しくお願いいたします。 |
都内多数実績有。 http://www.201110.gr.jp/dataroom/1601_10.pdf 気にならないという事は、 営業しているのかどうか、臭いではわからないと言う言い方だと思います。 焼鳥店の排気には 煙やオイルミストが大量に含有されております。 煙やオイルミストは消臭器や脱臭装置では対応するには まず不可能なので、グリースフィルター等の油煙除去装置で先に除去する。 その後、上記脱臭器等を通して対策するべきかと思慮します。 店舗出入口も負圧にして。 全ての排気を脱臭器側に寄せる設計が必要かと思います。 |
事例ではありませんが… 『カルモア』に相談されてみては、いかがでしょうか。臭気対策系の製品を扱っている会社(開発・研究もしていたはず)です。 |
設備監督30年生です。 >はじめまして、1発勝負になるため、実際に効果があった事例を教えてください。 >なんとか、その要望に応えたく実際に効果があった事例、機器等の情報を教えてください。 匂いは?ですが・・・ 過去に日本エスシー(株)のアクアクリーンシステムって言う グリスフィルターの水洗浄タイプの様な設備を導入しました。 一番の目的は排気が人目に付きやすい外壁にしか出せず 排気汚れ防止が一番の目的でした。 焼き鳥となると・・・ 油汚れは回避確実と思いますが 匂いは活性炭に頼るしかないのでは?・・・ 久しぶりにエスシーH/Pググったっら 活性炭Fもオプションで出ています。 参考になれば・・・ |
まず、臭気自体を低減することも重要ですが、 店舗側面に排気するなら屋上までダクトを立ち上げられませんか? できれば排気ファンも屋上に置いて、道中のダクトを負圧にして、 ダクトリークによる漏出も防げれば良いですね。 |
> 432reiki さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━