Page 3302 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒追加充填について じゃぶじゃぶ 17/9/2(土) 15:37 ┗Re:冷媒追加充填について 赤白ピンク 17/9/2(土) 22:08 ┗Re:冷媒追加充填について じゃぶじゃぶ 17/9/4(月) 14:42 ┗Re:冷媒追加充填について 西久保 17/9/9(土) 19:24 ┗Re:冷媒追加充填について じゃぶじゃぶ 17/9/11(月) 8:13 ┗Re:冷媒追加充填について ミャンマーにて 17/9/12(火) 15:03 ┗Re:冷媒追加充填について じゃぶじゃぶ 17/9/12(火) 20:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒追加充填について ■名前 : じゃぶじゃぶ ■日付 : 17/9/2(土) 15:37 -------------------------------------------------------------------------
冷媒の追加充填量の計算の仕方を教えて下さい。 設備屋ですが、衛生の作業が多く、空調は下請けにほとんど任せておりましたが、このたび古いマルチエアコンをリフレッシュマルチエアコンに取り替える仕事があり、冷媒の全量交換が必要になりました。 R410Aは液式充填ですが、液配管の体積計算の何パーセントくらいが必要なのでしょうか。 ちゃんとした計算方法を教えて頂ければ助かります。 ちなみにR410Aの液の比重はいくらなんでしょうか。 宜しくお願いします。 |
昔の空調屋です わかる範囲でこたえたいと思います 冷媒の追加量の計算は液管の長さによります 例 2分ですと20グラム3分だと40グラム メーカーによって若干違います(メーカーカタログ参照) 冷媒の比重が書かれてますが、冷媒の重さを計る デジタルのはかりがありますので計量して不足分を追加いたします とおりいっぺんの答えです さてこれからですが、新品の場合あらかじめ何メートル 分か余分に冷媒が封入されていますのでこれもメーカーカタログを 調べてください ものによっては配管長限度までフロンガスが 入っているものも有ると聞いたことがあります その場はい冷媒の追加は不要ですね 以上簡単ですが分かる範囲で答えてみました |
ありがとうございました。 据え説に管サイズ別のm当たり充填量が記述してありましたので、サイズと長さが判れば簡単でした。 恥ずかしながら、施工を丸投げっぽいことしてちゃダメだと再度思いました。 ありがとうございました。 |
業務用冷凍・空調機器にフロン冷媒を充填する場合は法律が適用されます。 機器新設の場合、整備の場合、機器入替の場合、廃棄機器からの冷媒の充塡・回収は全て「第一種フロン類充填回収業」の登録した企業でないと作業は出来ません。更に充塡回収を実際に行う者は、法で示されている知見を有する者が、自ら行うか又は立ち会わなければならない。となっております。 御質問の件は知見を有する者なら、必須条件として必要な知識です、充填後は運転状況を確認し運転中の漏れの無い予防保全を行い、顧客に報告します。顧客は機器一台ごとに記録簿に整備記録を記入します。充填回収業者は顧客に対しては回収証明書及び充填証明書を渡さなければなりません。顧客はその記録簿を機器が廃棄するまで運転整備の記録を記入し保管する必要があります。充塡回収業者は、その旨を顧客に説明してあげて下さい。 充塡・回収作業を行う人は、法で示されている知見を有する資格を取得する必要があります。 詳しくは、環境省、経済産業省、日本冷凍工業会、日設連、JRECO のホームページを参照してください。 |
フロン冷媒の取り扱い等、詳細に教えて頂きましてありがとうございます。 基本的な法令、遵守規則は覚えているつもりでしたが、委細についてはあやふやな点もあったと気付かせて頂きました。 ありがとうございました。 |
マルチの交換と言うことですが、新機種及び旧機種は同じガス使用でしょうか? 古いACだとガスが違い冷媒圧力も違うので、冷媒管の交換が必要な事が有ります。 2年ほど前に私自身が悩んだので。 |
マルチの交換です。 メーカーと相談してリプレースマルチと言うことで進めていましたが、施主様より高いということを言われ(半額ほどしか予算が無い)ました。 施主様よりシングル機ではどうかと言われましたが、マルチを交換するより、配管、電源、意匠など諸問題があるので、思うほど安く名なら無いとマルチの交換を強く勧めましたが、言うことを聞かなければいいと言われ他社に見積をさせると言われました。 ま、官庁施設で、他町村はどっちにしても入札指名が無いと言われたし、降りることにしました。 維持管理でかなり無理を言われてもお客様のためと思いやってきましたが、もう止めた! マルチ交換についての諸留意点について教えて頂き、ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━