Page 3336 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機械排煙設備の給気口 りんご 18/1/16(火) 15:15 ┗Re:機械排煙設備の給気口 masa 18/1/20(土) 14:40 ┗Re:機械排煙設備の給気口 りんご 18/1/21(日) 21:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機械排煙設備の給気口 ■名前 : りんご ■日付 : 18/1/16(火) 15:15 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。設備の設計をしています。 今回スーパーマーケットの店舗部とバックヤード部などに機械排煙が必要になり、 計画しているのですが、給気口についての規定がわかりません。 特別避難階段や非常用EV部は1m2以上などの規定がありますが、 それ以外については規定がないのでしょうか。 (今回計画している建物は特別避難階段等はありません) 他現場でも機械排煙の給気口を見たことがないような気がして…。 ですが、ファン起動時にはかなりの負圧で扉の開閉に支障がでるかと思うので、 実際はどこかにファン連動?の給気口があるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
一般的には、排煙口の設置されている部分は、一般換気も設置されているので、そちらの給気経路から給気されると言う事になります。 なお、排煙口の吸込風速は、10m/s以下の規定があるので、負圧は60Pa以下と推定されるので、扉の面積が1.7u程度の場合は、扉にかかる力は102N(10.4kgf)です。 この程度の力の場合は、かなり重いドアと感じる程度で、開閉出来ないわけではありません。(通常は、負圧が問題になるのは、外開きの扉なので、体重をかければ、開く事は可能です) したがって、仕様基準で設計している場合は、通常は排煙専用の給気口は、一般の居室では特に検討する必要はありません。 避難安全検証法の場合は、給気口の検討が必要です。 |
masa様ありがとうございます。 あれからいろいろ自分でも調べていて、 相変わらずわからなかったのですが、masa様の返信で納得しました。 他現場もみてまわったのですが、やはりそれらしき給気口は発見できなくて。。。 確かにその程度の負圧であれば開閉できないという事はないですね。 すごくスッキリしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━