Page 3364 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して のぎー 18/4/10(火) 21:07 ┗Re:機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して 烈空座 18/4/11(水) 8:37 ┗Re:機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して のぎー 18/4/11(水) 12:44 ┣Re:機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して 烈空座 18/4/11(水) 18:17 ┗Re:機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して 12BY7A 18/4/12(木) 20:53 ┗Re:機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して のぎー 18/4/13(金) 5:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機器据付に関するケミカルアンカーの使用禁止に関して ■名前 : のぎー ■日付 : 18/4/10(火) 21:07 -------------------------------------------------------------------------
機械設備の工事を担当しておりますが、平成28年度の国交省の標準仕様書から、機器据付に対するアンカーに接着系アンカーの使用が禁止になっておりました(振れ止め等の接着系アンカーの使用は可能)。 今回、RCの新築で、外壁に空調機を架台で設置する箇所が数十か所あるのですが、今までは、躯体の仕上った後に、ケミカル、若しくはウェッジ式アンカー等のあと打ちで行っていたのですが、今回は先打ちで壁にアンカーを埋め込まなければなりません。 皆さんも今年度から役所関連では、ケミカル等の後打ちは使用を控えますか? |
接着系アンカーを天井吊り下げの場合、のみではありませんか? 監督員との打合せで何か別途指示でも受けたのですか? |
県の仕事ですが、監督員から最初に室外機の設置、地上の床置、外壁からの架台設置によるサイドフロー室外機共、あとうちアンカーは禁止と釘を刺されました。仕様書に認められていないので、ケミカルを含め接着系アンカーの使用は認めないの一点張りです。 引き抜き試験を行うのでと提案しましたが却下されました‥ ちなみに天井吊り下げの機器は接着系ではなく、おねじウェッジ式アンカーを用いて施工しております。 民間では当然のようにケミカルによる設置をしてますし、正直先うちの埋め込みアンカーを施工したことが恥ずかしながらありません。 コンクリート打設時に型枠との取り合いもあるし、仕込んだアンカーがずれるのではないかなど不安があります。 |
そういう事情でしたか。おつかれさまです。 監督員さんの気持ちひとつ、というのはどこでも同じようですね。一度口に出したらプライドがあるので変えられない、という印象も受けます。 先打ちアンカーは大変ですが、コンクリート打設後の誤差を室外機用架台製作時に調整する、程度しか思い浮かびません。。。 |
面倒な監督員さん相手ご苦労様です。 天井は良くて壁と床は駄目って、理解できませんね。 何台分あるのでしょうか。もしそんなに多くないので提示された条件ですと、私なら1.5mm程度のステンレス板にステンレス高ナットを溶接してコンクリート側はボルトに大き目の平座金入れて高ナットにナットでロックします。座金にもロックナット必要ですね。短いJアンカーでも良いかも。 架台全体大きさのステンレス坂で作れば、架台への位置は狂いません。 溶接ではなく皿ボルトを使えば、ステンレス板は外せます。段差が残りますが。 型枠に穴を開けても良いのであれば、型枠の外からボルト止めでも良いかと思います。平座金で枠を挟めば、ひとまず位置だけは固定できます。早めにボトルを外しておかないと型枠屋さんに起こられますが・・・・ いかがでしょう。 認めてくれるかは、打ち合わせ次第ですが。ご検討ください。 |
提案ありがとうございます。 私も基本的には考え方は似ており、型枠の外からボルトを通す穴を4点穴を開けて、外からボルトをさして、型枠の内側はナットで固定して、外側は4点の位置関係がずれないようにプレートか型みたいなものをつくって打設後に、プレートだけはずせるような形にしようかなと思ってます。台数が100台があるので、型枠建てた後に時間を貰う必要があるのと、打設後型枠を外す前にも時間をもらって。プレートを回収しなければならないので建築と調整が必要ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━