 ■題名 : 温度計の破損
 ■名前 : こっち
 ■日付 : 18/6/11(月) 10:04
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯配管系の温度計のガラスが破損しました。
お客様はものを当てたことはないとのこと。
温度計の中は水が入っていました。
原因が分からず困っています。
経験がある方は事例を教えて頂けたらと思います。
ちなみに、温度計は機械室に設置されています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温度計の破損  ■名前 : こっち  ■日付 : 18/6/11(月) 10:06  -------------------------------------------------------------------------
   破損した圧力計の写真を添付します。

添付画像
【IMG_1508.jpg : 37.2KB】

添付画像
【IMG_1509.jpg : 30.7KB】

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温度計の破損  ■名前 : masa  ■日付 : 18/6/12(火) 23:23  -------------------------------------------------------------------------
   表示部に水が入っていると言う事は、感温部が破損して、圧力がかかったのが原因だと思われます。
温度計の保証圧力以下で使用していた場合は、製品不良が原因の可能性もありますが、温度計の保証圧力以上の圧力がかかる可能性がある場合は、感温部にメーカー指定の保護管を使用した方が安全でしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温度計の破損  ■名前 : こっち  ■日付 : 18/6/13(水) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   masa様、ご回答有難うございます。
圧力の確認、保護管の有無等確認したいと思います。