Page 3390 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/13(水) 7:26 ┣Re:非常放送の放送時のカットリレーについて masa 18/6/13(水) 12:53 ┣Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kake 18/6/13(水) 21:10 ┗Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/14(木) 7:33 ┗Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kake 18/6/14(木) 12:58 ┗Re:非常放送の放送時のカットリレーについて kojiro 18/6/14(木) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 非常放送の放送時のカットリレーについて ■名前 : kojiro ■日付 : 18/6/13(水) 7:26 -------------------------------------------------------------------------
いつも勉強させて頂いております。 ある施設の部屋に講演の為のマイク設備がありまして、 それはセンターの放送設備からの業務・非常放送とは別のシステムになっております。 スピーカーも別の物になっているのですが、 そういう場合もそのマイク設備にはカットリレー等を付けて、 非常放送時はカットされるようにしなくてはならないのでしょうか? お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いします。 |
非常放送の対象室の場合は、非常放送が流れる時は、音声を止める必要があります。 したがって、カットリレーコンセントの使用、もしくは、電源回路にカットリレーを設置する必要があります。 |
はじめまして。 消防用設備全体の中で、非常放送設備は 音による火災・感知の報知、避難誘導の設備と体系付けられています。 ですから、masaさんがおっしゃられているように 設置対象の防火対象物内で有事の非常放送を阻害する他の音源は遮断しなければなりません。これは、原則です。 …非常放送は、一般放送はもちろんのこと、自火報ベルよりも優先度が高いものです。 ローカル専用スピーカーをもつ放送のカットの仕方としては 既にあげられているものとその他に以下のようなものがあります。 ・電源カットリレー、既出 …他の設備と信号のやりとりをしなくていいので、一番簡単な遮断方法です。 ・カット信号を接点で渡す。、既出及びその他 …対象のローカル放送と接点及び電圧のやり取りをしなくてはならないので責任分界点が複雑になりがちです。 それに、非常放送アンプ側は基本的に有電圧のB接を使用しますので、短絡に要注意。 接点増幅、電圧超過、ヒューズ切れ、調査時間帯にはよく泣かされました。。。 ・音源そのものを遮断するという方法もあります。 ・その他、現場の特性に合わせていろいろな方法があります。 今回のケース、講演目的のマイク放送ということですが、 マイク放送の設備図などを所轄消防へ持っていき 確認してはいかがでしょうか。 その結果、何もなければ良し。 もしも、消防指導という形になれば、誰も文句のつけようがないのでは。 |
masa様、kake様レスありがとうございます。 やはりカットされないとまずいのですね。 大変参考になります。 オーナー様等に相談する前に、 まずは私の中で、ある程度対策を練っておきたいと考えています。 方向としては、電源のコンセントカットリレーを使用できればと思ったのですが、 これは24Vの配線を自火報の受信機?非常放送のアンプ?から 引いてきて接続するという物なのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 |
電源カットリレーは、非常放送の一部なので 非常放送アンプより耐熱配線(HP)にてDC24V・B接供給 AC100Vは、電灯回路より供給 になります。 全体像がわからないのであえて申しあげます。 カットリレーがたくさん繋がっていると容量が不足してしまうことがありますので 非常放送アンプのカット信号の容量の確認もした方が良いと思います。 杞憂かもしれませんが、ご検討ください。 |
kake様 お世話になっております。 大変よく分かりました。 電機屋と相談しつつ計画を練りたいと思います。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━