 ■題名 : 換気計算について
 ■名前 : sakura
 ■日付 : 18/8/22(水) 14:23
 -------------------------------------------------------------------------
   設計のお手伝いで換気計算書を作る様に言われました。
室内側端末の圧力損失係数を記入するところがありましたが、室内端末の圧力損失係数とはどこに記載がありますか?
天井扇の場合、吸込み部が室内端末になるでしょうか?

三菱換気扇のカタログや仕様書をみましたが、みつけれませんでした。

わかる方はよろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 18/8/22(水) 14:29  -------------------------------------------------------------------------
   天井埋め込み型換気扇の場合は、親子型を除いて、機外静圧で表示されています。
つまり、静圧計算上は、吸込口の圧力損失は計算する必要はありません。(換気扇の機外静圧は、ダクト接続部の静圧を意味します)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気計算について  ■名前 : sakura  ■日付 : 18/8/22(水) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   わかりやすくせつめいありがとうございました!
機外静圧ってそういう意味なんですね。
助かりました。