   防煙垂れ壁800Hと天カセ4方向のエアコンはどれだけ離す方がいいでしょうか?

通常の壁であれば、ショートサーキット防止で、吹出し口より1500mm離して設置とありますが、防煙垂れ壁800Hだとどうなのでしょうか?

気になっているのは、冷房の場合、吹出した冷気が防煙垂れ壁に当たり、空調効率が悪くならないかと思ったのです。

現在防煙垂れ壁と吹出し口まで2200mmほど離れてますが、もう少し話したがいいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンの設置位置  ■名前 : masa  ■日付 : 18/9/4(火) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
   4方向カセットも能力により、吹出特性が異なります。
メーカーより、最大風量時の吹出特性図を入手して、垂れ壁の位置で、風速0.5m/s以上の風が当たらないようにした方が、ドラフトの回避には適当でしょう。
80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天カセエアコンの設置位置  ■名前 : yukari  ■日付 : 18/9/5(水) 9:13  -------------------------------------------------------------------------
   >80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合)

ありがとうございます。
0.5m以下で考えた方がいいのですね。
今後の参考にします。