 ■題名 : AHUにHEXをつなげる
 ■名前 : 空調やさん
 ■日付 : 18/9/24(月) 11:14
 -------------------------------------------------------------------------
   既存のAHUがあるのですが、後付けでHEX(全熱交換機)をつなげられないか考えています。
理由は省エネのためです。

AHUの風量が5200CMHあるのですが、RAから1000CMH程抽気して
(ダクトの大きさで大体になると思うのですが)
チャッキダンパーを通して、熱交換器に入れます。
それを、熱交換させて、AHUのOA側に戻す方法です。
熱交換器の一次側の、OAとEAは、AHUのOAとEAを切り離してつなげます。

OA側は、AHUが吸ってくれると思うのですが
RA→EA側は、ファンが必要だと思うのですが、どのような容量選定になりますか?

給気、排気のバランスが取れないとは思うのですが、
若干負圧、正圧になるのは、仕方ないかなと考えているところです。

行ったことがある方はいらっしゃいますでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUにHEXをつなげる  ■名前 : masa  ■日付 : 18/9/24(月) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   AHUの機外静圧に余裕があるならば、AHUのEA→HEXのRA、HEXのSA→AHUのOA、HEXのEA→排気チャンバー、HEXのOA→外気チャンバーに接続すれば良いと思います。
直接RAダクトから分岐する必要は無いですよ。
AHUで、外気冷房をしている場合は、全熱交換機のバイパスダクトを設置する必要があります。
AHUには、EAがあるんですよね?(余剰排気を全て、室内側の別の排気装置で排気している場合は、全熱交換器での熱交換は不可能です)
RAから熱回収しても、熱交換効率から、OAに全ての熱量を移せませんし、むしろ、RAを無駄に排気する事になります。
AHUから、排気している空気から、外気に熱交換しないと意味が無いと思います。
AHUにレターンファンや排気ファンは、ついていないんですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:AHUにHEXをつなげる  ■名前 : やっさん1号  ■日付 : 18/9/25(火) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   空調やさん改め やっさん1号です

masaさん よくわかりました。ありがとうございます。

レターン等はあります。
レターンによるCO2濃度制御(OAダンパ制御)と熱交換換気追加のどちらがよいか
悩んでいたのですが

費用対効果的には、CO2濃度制御のほうが良い感じですかね?

EA分無駄になるなとも思っているのですが、常に熱交換で排気するのももったいないなと考え直しました。

両方入れるのは手法としてあり得るのですが、費用に対して効果があまりなさそうと考えています。