 ■題名 : 建築の施工したガラリの開口率の求め方を教えてください。
 ■名前 : yukari
 ■日付 : 18/10/15(月) 16:01
 -------------------------------------------------------------------------
   給気ガラリは建築工事となっており、開口率が分かりません。
計算したいのですが、計算式を教えて頂けませんか?

建築より、カタログを送られてきましたが、断面図とサイズ表がありますが、開口率%がありませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築の施工したガラリの開口率の求め方を教えてください。  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 18/10/15(月) 21:11  -------------------------------------------------------------------------
   断面図を見ないと、計算式を提示できません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築の施工したガラリの開口率の求め方を教えてください。  ■名前 : せきやん  ■日付 : 18/10/17(水) 7:59  -------------------------------------------------------------------------
   一番早いのは、製作メーカーに電話して、現場名を言って開口率を確認すれば
よいのでは、ないですか?
貴重な時間をつぶすのは、いかがかな?
一般的に、建築工事のアルミガラリで33パーセント程度で、私は検討していました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築の施工したガラリの開口率の求め方を教えてください。  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 18/10/23(火) 14:35  -------------------------------------------------------------------------
   > yukari さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)