 ▼外壁VCの適正間隔は?  sakura 03/11/10(月) 11:18
   ┗Re:外壁VCの適正間隔は?  おっさん 03/11/11(火) 8:45
      ┗Re:外壁VCの適正間隔は?  sakura 03/11/11(火) 16:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 外壁VCの適正間隔は?
 ■名前 : sakura
 ■日付 : 03/11/10(月) 11:18
 -------------------------------------------------------------------------
   外壁に給気と排気のVCを取り付ける場合の適正間隔は、

どの程度がといのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁VCの適正間隔は?  ■名前 : おっさん  ■日付 : 03/11/11(火) 8:45  -------------------------------------------------------------------------
   >外壁に給気と排気のVCを取り付ける場合の適正間隔は、
>
>どの程度がといのでしょうか?(どの程度が良いのでしょうか?と理解します)
>
>外気の条件等により間隔を決定するのは困難だとおもわれます
>某メーカーに聞いてみますとダクト径の3倍以上(100Φで300)離せとのことです
>この間隔でショートサイクルは無いか再度問いただして見たら外気の条件により異なるので
>可能な限り離して下さいとの曖昧な返答でした
>自分の経験上(≒40年)で1000程度離してショートサイクルして大変困った事があります
>以上の事から適正間隔を決定するのは困難ですが自分としては可能で有れば
>1800以上(窓程度)離された方が良いと思いますが
>
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁VCの適正間隔は?  ■名前 : sakura  ■日付 : 03/11/11(火) 16:16  -------------------------------------------------------------------------
   回答、ありがとうございます。

たぶん、相似の問題なのかもしれませんね。