Page 3571 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 yukari 19/7/7(日) 19:59 ┗Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 masa 19/7/10(水) 1:02 ┗Re:旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 yukari 19/7/10(水) 11:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 旅館改修工事で重油ボイラーを給湯器に変えるかどうか。 ■名前 : yukari ■日付 : 19/7/7(日) 19:59 -------------------------------------------------------------------------
いつもアドバイスありがとうございます。 今回、昭和58年に作られた旅館をホテルに改修工事があり、重油ボイラーにて浴室の給湯をされてました。 各部屋26室にUBがつくのですが、古い重油ボイラーを入れ替えをするか、ガス給湯器に変えるかと考えてます。 ボイラーの知識がないのですが、この場合どちらがいいのでしょうか? まだ、概算見積の段階なのですが、アドバイスいただければと思います。 |
各部屋にガス給湯器をつけるのは、現実的では無いでしょうから、大型ガス給湯器の集合設置に重油ボイラーを置き換える形にすると言う事でしょうか? ガスが供給できるならば、可能だと思います。 元々、各部屋に浴室があったのか?、それとも大浴場だったのかが、不明ですが、各部屋に浴室が無くて、今回新設ならば、中央式給湯配管を設置するか、個別給湯にするかの検討も必要となります。(保守費用を考えると、個別給湯は保守費がかかるような感じがします) 単純に、ボイラーだけの更新であれば、ガスの真空式や無圧温水器に変えるのは、重油のサービスタンクなどが不要になり、少量危険物や労働安全衛生法の申請が不要になるので、管理は容易になるでしょう。(火気使用設備の火災予防条例の設置届は必要です) |