 ▼グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  yukari 19/6/27(木) 12:28
   ┣Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  LA 19/6/28(金) 9:13
   ┃  ┣Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  yukari 19/7/7(日) 19:49
   ┃  ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ゆきんこ 19/7/22(月) 17:53
   ┃     ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  おば嬢 19/7/23(火) 23:17
   ┗Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  管理人(Yoh) 19/7/4(木) 18:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。
 ■名前 : yukari
 ■日付 : 19/6/27(木) 12:28
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも回答ありがとうございます。

今回はグループホームの受水槽を計画があります。
部屋数が10部屋なので、10人の利用者数で計算して良いのでしょうか?

また、部屋には水回りはなく、共同のトイレ、お風呂、厨房等があります。

グループホームの場合、一人当たりの水量はどのくらいで見たらいいのでしょうか?
住宅では1日200L/人程度ですが、グループホームの場合も1日200L×10人×(0.4~0.6)で計算して良いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ■名前 : LA  ■日付 : 19/6/28(金) 9:13  -------------------------------------------------------------------------
   給水装置を管理されている
自治体の水道局には出向いて
事前折衝されておりますでしょうか?

グループホームの場合、
各自治体でも給水量に関しては
差があります。

事例を申し上げれば
ある自治体では

使用時間8時間計算で
入居者1人・500L
職員1人・100L計算

埼玉某所ですと

使用時間10時間計算
入所者 300L /人
デイサービス 100L /人程度
事務員 150-200L /人
栄養士 200L /人
調理師 165L /人
寮母(介護人)250L /人
管理人:通い 100L /人・常駐 250L /人
従業員 250L /人


と明確な規定があります。

お風呂・厨房もあると言う事は
厨房は厨房で水栓単位計算も加味しないと
ならないと思慮します。

ここでお問い合わせされるよりは
当該水道局にお問い合わせされて
失礼が無いようにしたほうが
後々事務的処理や施工会社との円滑な
折衝も可能になり、
言った言わないの部分も減りますので良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ■名前 : yukari  ■日付 : 19/7/7(日) 19:49  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます!

事前協議したところ入居者1人あたり180Lで大丈夫とのことでした。

300Lなら間違いないとも言われました!
毎回ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ■名前 : ゆきんこ  ■日付 : 19/7/22(月) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   LAさま

横入失礼致します
コメントされていたグループホームの使用水量ですが
大変細かく分類されていて今後の参考にしたいので
お差し支えなければ某所の自治体名を教えて頂けますでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 19/7/23(火) 23:17  -------------------------------------------------------------------------
   さいたま市給水装置施工要領、PDF有り。

結構面倒、、、

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:グループホームの受水槽容量計算のアドバイスをください。  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/7/4(木) 18:16  -------------------------------------------------------------------------
   > yukari さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)