 ■題名 : 冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて
 ■名前 : せんじんたろう
 ■日付 : 19/9/3(火) 16:43
 -------------------------------------------------------------------------
   冷温水の密閉回路について、
1次ポンプA、が冷温水量 1,200L/minx30m、
1次ポンプB、が冷温水量  200L/minx30m、
の2台の1次ポンプにて、1次ヘッダーへ冷温水を押し込み混合し、
2次ポンプ、1,400L/min x40m にて、
空調機へ冷温水を供給したいのですが、
1次ポンプBの方が、Aのポンプより水量が少ないので、
1次ヘッダーへ押し込めない。
という状況になることはございますでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて  ■名前 : 105  ■日付 : 19/9/12(木) 12:35  -------------------------------------------------------------------------
   押し込めなくなるということは、水量は関係ありません。
合流点の抵抗がポンプBの締め切り圧力になっている場合に起こります。
ABそれぞれのポンプの要項点30mというのはその水量の時の圧力です。

とまあ書き進めてみましたけど、
一番いいのはポンプメーカーにアイソメ図を渡して確認してもらうことだと思います。
ご質問のような、言葉だけでは答えづらいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて  ■名前 : せんじんたろう  ■日付 : 19/9/19(木) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   105様
ご見解頂きありがとうございます。
メーカー等にも確認してもらおうと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/9/19(木) 11:25  -------------------------------------------------------------------------
   > せんじんたろう さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)