Page 3596 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて せんじんたろう 19/9/3(火) 16:43 ┣Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて 105 19/9/12(木) 12:35 ┃ ┗Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて せんじんたろう 19/9/19(木) 11:36 ┗Re:冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて 管理人(Yoh) 19/9/19(木) 11:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水密閉回路 定流量の1次ポンプについて ■名前 : せんじんたろう ■日付 : 19/9/3(火) 16:43 -------------------------------------------------------------------------
冷温水の密閉回路について、 1次ポンプA、が冷温水量 1,200L/minx30m、 1次ポンプB、が冷温水量 200L/minx30m、 の2台の1次ポンプにて、1次ヘッダーへ冷温水を押し込み混合し、 2次ポンプ、1,400L/min x40m にて、 空調機へ冷温水を供給したいのですが、 1次ポンプBの方が、Aのポンプより水量が少ないので、 1次ヘッダーへ押し込めない。 という状況になることはございますでしょうか。 |
押し込めなくなるということは、水量は関係ありません。 合流点の抵抗がポンプBの締め切り圧力になっている場合に起こります。 ABそれぞれのポンプの要項点30mというのはその水量の時の圧力です。 とまあ書き進めてみましたけど、 一番いいのはポンプメーカーにアイソメ図を渡して確認してもらうことだと思います。 ご質問のような、言葉だけでは答えづらいと思います。 |
105様 ご見解頂きありがとうございます。 メーカー等にも確認してもらおうと思います。 |
> せんじんたろう さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━