 ■題名 : ステンレス管の絶縁について
 ■名前 : mk
 ■日付 : 03/11/14(金) 15:59
 -------------------------------------------------------------------------
   皆さんにご相談です。
共同住宅の給水設備改修を設計するのですが、共用部分配管の取替でステンレス管を採用するのですが、バルブの材質をどうしようかと悩んでいます。基本的には青銅のバルブで異種金属の問題は無いと思いますが実際SUSのバルブもありますので、皆さんはどう選択されているのかをお伺いしたいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス管の絶縁について  ■名前 : jun  ■日付 : 03/11/14(金) 16:04  -------------------------------------------------------------------------
   青銅バルブで問題ないと思います。
心配ならば、絶縁継手を設けてはどうでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス管の絶縁について  ■名前 : mk  ■日付 : 03/11/17(月) 13:29  -------------------------------------------------------------------------
   junさん あいうえおさん ありがとうございました。<(_ _)>

そうなんですよねぇ・・・青銅でOKだし
ナイスにはバルブもありますよねぇ・・・

ただ・・・お客さんが素人の管理組合さんなんで・・・
「パイプがステンなら継ぎ手とかも全部ステンでしょ?」
「ステンのバルブはな~んでこんなに高いの?ほかの物じゃ駄目?」
等々・・・
あっちと立てるとこっちが立たず・・・

やはり青銅でいくことにします!(予算もすくないし)
ありがとうございました また宜しくお願いします。(^O^)/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレス管の絶縁について  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/11/14(金) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   >皆さんにご相談です。
>共同住宅の給水設備改修を設計するのですが、共用部分配管の取替でステンレス管を採用するのですが、バルブの材質をどうしようかと悩んでいます。基本的には青銅のバルブで異種金属の問題は無いと思いますが実際SUSのバルブもありますので、皆さんはどう選択されているのかをお伺いしたいと思います。

継手は何を使用しますか?アルゴン溶接?
ナイスジョイント等であれば専用のSUSのバルブがあります。