Page 3627 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼立ち上げ配管 マカ王 20/1/21(火) 11:28 ┣Re:立ち上げ配管 masa 20/1/21(火) 23:08 ┗Re:立ち上げ配管 管理人(Yoh) 20/1/30(木) 11:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 立ち上げ配管 ■名前 : マカ王 ■日付 : 20/1/21(火) 11:28 -------------------------------------------------------------------------
入りたてで分からないことがありますので、教えて下さい。 下階から汚物流し用配管75Aがスラブ貫通してあります。 その立上箇所がちょうど、準耐火の壁の片側のボード部分で、パイプ分、ボードを切り欠いで貼ってあります。 準耐火の壁に面台が出来、壁掛けの汚物流しを取付るようになります。 パイプ自体は隠れるのですが、この状況で区画処理をする方法がありますでしょうか? |
該当部分の準耐火構造の壁は、防火区画(112条区画)なのでしょうか? 質問文では、両面たいこ貼りの国土交通大臣認定工法のようですが、認定工法の壁であれば、認定条件の施工方法以外は認められません。 区画壁の片面が配管で切り取られている状況が、法的に適合していると確認されているかどうかを確認する必要があります。 なんとなく、施工ミスのような感じですので、厳密に言えば、施工不良と言えるでしょう。 工事監理者(建築士)に確認した方が良いと思いますよ。 |
>マカ王 さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━