Page 3644 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について mmitsuki 20/3/9(月) 18:43 ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について おば嬢 20/3/10(火) 22:41 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について mmitsuki 20/3/16(月) 12:57 ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について lan 20/3/11(水) 8:25 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について mmitsuki 20/3/16(月) 12:58 ┣Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について ピッチャー返し 20/3/11(水) 10:17 ┃ ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について mmitsuki 20/3/16(月) 12:56 ┗Re:ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について 管理人(Yoh) 20/3/13(金) 11:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビジネスホテルの客室隣室の空調条件について ■名前 : mmitsuki ■日付 : 20/3/9(月) 18:43 -------------------------------------------------------------------------
ビジネスホテル(高グレード)の設計をしております。空調は基本冷暖フリービルマルと外気処理直膨エアハン併用空調になります。空調負荷計算のとき、隣室は一般的に空調ありとみなすべきなのか、それとも空調なしとみなすのが正しいのか思案しています。一般に稼働率は50〜70%と想定しておりますが、どのように計算されているものかを知りたいです・ |
コンペ用の基本設計で複数チェーン店やりました。 隣室云々一切なし、何W/u、でしたけど? |
それでいいかもしれません チェーン店ごとに社内規定で決めているとこも多いですね 近隣類似店舗を使うほうが安全と思います |
室内ユニット能力:隣室空調なしで選定(部屋で発生しうる最大負荷) 室外ユニット能力:稼働率に応じた隣室空調ありを考慮して選定 隣室空調あり、なしでそう大きく変わらない気もしますが。 |
そうかもしれません。 +角部屋と最上階検討でいいかもしれませんね |
同じ仕様のビジネスホテルを設計したことがあります。 隣室は空調なしとして設定しました。 出身の国によって、感じる暑さ、寒さが違います。 冬でも冷房する人もいるし、初夏なら暖房をする人もいます。 正直、信じられないですが。冷暖フリーを採用しているのもその理由です。 上記のような使い方をする場合、外調機までもが空調負荷になります。 でもそれを考慮していたら、過大設計になりそうなので、 極端な使い方する人はホテル側のクレーム対応に任せて 普通に熱負荷計算を行い、隣室空調なしとして、安全側を取る程度です。 |
了解しました。 まわり空調なしでいきます |
>mmitsuki さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━