Page 3655 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管保温について the.lah 20/4/9(木) 12:38 ┣Re:配管保温について デンスイ 20/4/9(木) 16:34 ┣Re:配管保温について masa 20/4/11(土) 20:01 ┃ ┗Re:配管保温について the.lah 20/4/17(金) 9:17 ┣Re:配管保温について 管理人(Yoh) 20/4/16(木) 16:11 ┗Re:配管保温について 列空座 20/4/17(金) 0:07 ┗Re:配管保温について the.lah 20/4/17(金) 9:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管保温について ■名前 : the.lah ■日付 : 20/4/9(木) 12:38 -------------------------------------------------------------------------
配管保温についての質問です。 給水・排水管に保温をする場合保温材として主にロックウール、グラスウール、ポリエチレンがあると思うのですがこちらの選定基準などがありましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 |
カタログを見るか、ググればすぐ出てくると 思いますが、如何? まっ、親切な方が多いので、回答して下さるかと 思いますが、それを待つよりは・・・・ |
基本的には、以下のとおりです。 ロックウール→耐火性能が必要な部分(防火区画貫通部など) グラスウール→不燃材料である必要がある場合。 公共建築仕様の場合は、通常はこの仕様とする。(民間仕様の場合は、内装制限などがある部分) ポリスチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(PEF)→特に不燃・耐火が要求されない場合。(公共建築仕様の場合は、冷水管、冷媒管など、特に断熱性が必要で、吸湿性があってはならない場合に使用) |
ご返信遅くなって申し訳ございません。 わかりやすいご説明ありがとうございます。 ネットや仕様書などを読んでも あまり理解できなかったので… とても助かります。 |
> the.lah さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
こちらのアプリを重宝させていただいております。 断熱計算アプリネッシー https://www.miyadera.co.jp/nessie/index.html |
ご返信ありがとうございます。 このようなアプリがあることを知りませんでした。 早速ダウンロードします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━