Page 3698 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却塔の防振継手について 防振いるの 20/7/15(水) 11:40 ┣Re:冷却塔の防振継手について せきやん 20/7/15(水) 14:54 ┃ ┣Re:冷却塔の防振継手について たく 20/7/17(金) 19:44 ┃ ┗Re:冷却塔の防振継手について 防振いるの 20/7/20(月) 16:04 ┗Re:冷却塔の防振継手について ペラ 20/7/17(金) 13:07 ┗Re:冷却塔の防振継手について 防振いるの 20/7/20(月) 16:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却塔の防振継手について ■名前 : 防振いるの ■日付 : 20/7/15(水) 11:40 -------------------------------------------------------------------------
冷却塔⇔ラインポンプ⇔冷凍機 上記の流れで冷却水配管と冷却塔の補給水配管を施工予定です。 その際、設計図には冷却水ラインの各機器の前に防振継手を使用するのですが、補給水の配管には必要でしょうか? ちなみに、冷却塔は防振架台付きです。 宜しくお願い致します。 |
冷却塔本体が、防振装置対応しているのであれば当然、接続されている配管は、 全て防振継手で縁を切っておかないといけません。 |
いつも思うのですが,冷却塔の防振はなぜ必要なのでしょうか?冷却水を循環させて効果あるものなのに,不思議でした。水槽的なものなのではないのでしょうか?最近の冷却塔は発動機自身が防振構造で出来ているし,建物から離れて設置してる場合も地球に振動を与えないためですか冷却塔の水槽に配管振動を与えないため?大地震が想定されてるこの時代は,電気だとまっても冷却塔を守りますか。その考えは祖語いですよね,貯水槽にも防振課題皆さん乗せてあげませんか?この設備の分からないこといっぱい勉強になります,いろいろ教えてください。 |
返信ありがとうございます。 勉強になりました。 |
冷却塔は地震時に受水槽と同じような動きをしますので 冷却塔に接続する配管で建物から支持しているものはすべて可とう継手(FJ) が必要です。 ※冷却塔接続配管は防振性と可とう性が要求されますので 当方ではゴム製筒型のFJを指定しています。 ※ゴム製(防振性)筒型(可とう性) |
ありがとうございます。 勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━