 ■題名 : 正しい空調ドレン管の放流先
 ■名前 : grunmpa55
 ■日付 : 20/7/16(木) 12:11
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
空調ドレン管の放流先ですが流し台などの雑排水系統に繋ぐのが正しいでしょうか?
それとも建築工事の雨水系統に繋ぐべきなのでしょうか?
雨水に繋げられるものであれば自然浸透も有りなのか?
浄水場で単独で建っている電気室などの空調の場合ですが他に給排水設備はありません。
建築の雨水系統があるだけです、これさえも無い時もあります。
普段は無人でも温度抑制の為立派な空調付けている電気室、機械室などけっこうあります。
どのように処理しているのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : LA  ■日付 : 20/7/16(木) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   設計上の条件にもよると思います。

ドレンと言えども
その水自体、消毒してある訳でも無いので
土壌汚染は避けてほしい環境であれば
様々な方策を取ります。

一般的に排水先があれば
雨水系統に繋いだり、雑排水系統に繋ぐ事をあるかと思慮します。

それもなければ、地下浸透桝を
設けて浸透させる方法が一般的かと思慮します。

過去に設計した事例では
環境自然保護区に指定された場所で、

浸透桝すら設置は一切認めないという環境があり、
植生を使用したトレンチ管を設けて
蒸発散方式を設置した場所がありました。
(その後、全国規模のイベントがそこでありまして現天皇が訪問されましたが)

様々な考え方がありますので、
依頼主と事前折衝される事をお勧めします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : grunmpa55  ■日付 : 20/7/22(水) 16:41  -------------------------------------------------------------------------
   雑排水も雨水も無い場合がありまして、
犬走みたいなところに砂利を敷いてとも思いましたが、
まだ浸透桝の方が良さそうですね。

どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : ヤビッセ  ■日付 : 20/7/17(金) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
   空調ドレン水の排水先は各自治体によって見解が異なります。
一般的には雑排水としての扱いを受けるところが多い様に感じます。
場所によっては雨水系統での可能な所があると思います。
排水の接続先が遠い場合は、浸透桝にするのが良いと思いますが
これもLAさんの記述にもあるように、制限を受けるかも知れません。
まずは所轄の自治体に確認するのが先決だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : grunmpa55  ■日付 : 20/7/22(水) 16:45  -------------------------------------------------------------------------
   自治体に確認するにも、
建築主事なのか、それとも上下水関係の部署なのか、
恐らく両方なんだと思いますが、
はっきりした回答が出ない自治体も有りそうですね。

どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : たく  ■日付 : 20/7/23(木) 5:32  -------------------------------------------------------------------------
   空調機等のドレン配管は実施難しいですよね。京都市上下水道局は,公共下水に接続ですし,公共下種がない場合でも公共下水を申請しなきゃダメで宇。ちか会のピットの湧水も公共下水へ放流の指導を受けました。ですから各市町村によって変わるように思われますので,確認してくださいね。浄化槽を設置して放流しないとだめなヘンテコな市町村もありますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : grunmpa55  ■日付 : 20/7/23(木) 10:58  -------------------------------------------------------------------------
   都市下水路のしっかりしている所は何でも下水みたいな、


どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/7/22(水) 16:29  -------------------------------------------------------------------------
   > grunmpa55 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : 一応 管工事 土木 電気所有者  ■日付 : 20/7/22(水) 21:46  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと主旨からずれるかもしれませんが、エコキュートのタンクのドレンは、下水。本体のドレンは、雨水。水道メーター経由は、下水と認識しています。最終的には、各市町村の条に従うが正解ではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : grunmpa55  ■日付 : 20/7/23(木) 10:53  -------------------------------------------------------------------------
   上下水道料金に合わせているのでしょうか、
そうすると空調ドレンは下水以外と言うことで。

どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : lan  ■日付 : 20/7/23(木) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   原則は雑排水系統だと認識しています。
ですがやはりケースバイケースでの対応が多くあります。

雑排水系がない建築物で
空調ドレンのために排水設備を整備するのは経験がありません。
雨水接続や地上放流でOKとなる場合が多いように思います。

ただ、空調ドレンは設置室内の雰囲気や
空調機の汚染状況(カビ雑菌など含め)によっては
ドレン水自体がきれいでない可能性があります。

個人的にやはり雑排水が原則とは思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:正しい空調ドレン管の放流先  ■名前 : grunmpa55  ■日付 : 20/7/23(木) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   ケースバイケースで対応で、
自治体の了承を得れば何とかなりそうですね。

どうもありがとうございました。